下面是小编为大家整理的2022年风电场消防系统验收方案,供大家参考。
风电场消防系统验收方案 本文简介:
风电场消防系统验收方案一、工程概况风电场于**年*月份开始进行消防系统改造工作,本次改造工作包括消防栓给水系统、火灾自动报警系统、烟感温感系统、火灾事故声光广播系统。二、验收准备:施工图设计文件(设计图和设计说明书)、竣工图、主要设备产品资料、烟枪、温枪、梯子、对讲机、手电筒等。三、验收组织机构及职
风电场消防系统验收方案 本文内容:
风电场消防系统验收方案一、工程概况风电场于**年*月份开始进行消防系统改造工作,本次改造工作包括消防栓给水系统、火灾自动报警系统、烟感温感系统、火灾事故声光广播系统。二、验收准备:施工图设计文件(设计图和设计说明书)、竣工图、主要设备产品资料、烟枪、温枪、梯子、对讲机、手电筒等。三、验收组织机构及职责为了更好的开展本次风电场消防系统验收工作,特成立验收小组。验收小组依据《火灾报警系统施工验收规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑设计防火规范》、《建筑消防设施检测规程》等国家标准或部颁标准。1、验收小组组织机构组长:***成员:****2、职责组长职责:负责全面指挥协调验收工作。成员职责:依据国家标准对整个消防系统进行逐项验收,形成验收总结。四、验收标准1、资料竣工图、建筑工程消防设计审核意见书、各类消防设施设备说明书、出厂质量合格证。2、消防栓给水系统(1)、消防水池:①、消防水池有无渗漏水情况;有无采取保温措施,温度保持在5℃以上;
水位信号没有反馈到消防控制室。(2)、消防水泵:①、消防水泵运转平稳,无不良噪声和振动,应整体解体维护(有解体检查试验维护记录)。②、消防水泵就地与远程启停功能应正常,并向消防控制室反馈状态信号。③、消防水泵应具备主、备用电源切换功能。④、消防水泵流量、扬程应满足设计要求。⑤、出水管上应设置压力表、泄压阀。⑥、消防水泵管路直径应满足设计要求。⑦、吸水阀离水池底的距离不应小于吸水管管径的2倍。⑧、一组消防水泵吸水管应单独设置且不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应能通过需要供水量。⑨、吸水管上必须装设控制阀门(不应采用蝶阀),其直径不应小于泵吸水口直径。⑩、水泵出水管上应按设计安装阀门、止回阀和压力表,并且应安装实验和检查用的放水阀门。(3)、储压设施:①、储压水罐有效容积、调节容积应符合设计要求。②、储压水罐压力应符合设计要求。③、储压水罐的进出水管、充气管上应安装止回阀和闸阀,充气管上还应装安全阀和气压表。④、气压水罐与其供水泵应配套,罐上安装安全阀、压力表、泄水管、宜装水位指示器。⑤、气压水罐外观应完整无损、无锈蚀。(4)、水泵接合器:①、规格、型号、数量符合设计要求。②、水泵接合器的组装应按接扣、本体及联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的方向应保证消防水能从水泵接合器进入系统。③、铸铁井盖上应有明显标志,井内应有防水防锈措施。(5)、消火栓:①、消火栓应配备统一规格消防水带、水枪、水喉、消火栓按钮②、消防水带a、齐全完好,满足灭火压力要求,且水带接扣和水枪相匹配。b、应采用同一型号规格,水带直径应与消火栓规格相匹配。c、每个消火栓的水带长度根据保护半径配置,应选用25m或20m。d、消防水带按其承受压力配备。③、消防水枪a、齐全完好、接口垫圈完整。b、水枪口径符合设计要求。⑤、消火栓按钮a、消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,且安装应牢固。(6)、消火栓给水管道:①、消火栓给水管道直径应满足设计要求;
管道连接处无渗漏水现象。②、消火栓给水管穿过墙壁及屋面等有防水要求时,要设防水套管。(7)、消防泵房控制系统①、电源箱、启动柜内及附属设备控制线缆布线是否合理;
接线是否规范。②、启动柜、电源箱各指示灯参数显示是否正确。③、启动柜及控制箱内接线是否有线号标记。④、各主设备及柜体是否接地。(8)、充实水柱、栓口压力符合设计规范要求。①、水枪流量应根据不同的充实水柱要求而确定,充实水柱为l0一13m时,每支水枪的流量为4.6—5.7L/s。②、消火栓的水枪充实水柱在建筑高度小于或等于24m时不得小于7m;
在建筑高度不超过100m时不应小于10m。③、消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时应采用分区供水系统。3、火灾自动报警系统(1)、系统布线①、火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。②、消防控制、通信和警报线路应采取金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护;
当必须明敷时,应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;
③、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内。④、管敷绝缘导线截面积不小于1.00平方毫米。(2)、点型火灾探测器①、点型烟感、温感数量规格符合设计要求。②、探测器周围0.5m内不应有遮挡物。③、探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。④、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过l0m,感烟探测器的安装间距不应超过15m,探测器距端墙距离不应大于探测器安装距离的一半。⑤、烟感、温感与火灾报警控制器编码一致,实现主机报警功能。(3)手动火灾报警按钮①、手动火灾报警按钮数量规格应符合设计要求。②、手动报警按钮的步行距离不应大于30m,手动按钮宜设置在公共场所的出入口。③、启动按钮,按钮处应有可见光指示。④、操作报警按钮启动部位,应输出火灾报警信号,直到启动部位复原,报警按钮方可恢复原状态。(4)、火灾报警控制器a、提供控制器的型式检验报告,控制器的文字符号和标志应明显、清晰。b、提供火灾报警控制器、楼层显示器检验报告;
控制器、楼层显示器文字符号和标志应明显、清晰。c、配线清晰、整齐、美观、避免交叉,并应固定牢固;
与图纸相对应。d、控制器应有保护接地e、主电源应采用消防专用电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池,当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路,并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。f、主电源引入线应直接与消防电源连接,严禁使用插头。g、主电源的保护开关不应采用漏电保护开关。h、报警功能:能直接或间接地接收来自火灾探测器及手动报警按钮火灾报警信号,并发出声、光报警信号。i、二次报警:控制器第一次报警时,可手动消除声报警信号,此时如再次有火灾报警信号时,应能重新启动。j、故障报警:当控制器与火灾探测器、控制器与传输火灾报警信号作用的部件发生故障时,应能发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。k、自检功能:控制器应有本机自检功能。l、火灾优先功能:当火灾和故障同时发生时,火灾应优先发出声、光报警信号。m、记忆功能:具有显示或打印火灾报警时间的功能。n、消音、复位功能:控制器处于火灾报警状态时,可手动消除声报警信号,并能手动复位。o、电源转换功能:主电切断时,备电应自动投入运行。p、电源指示灯功能:主备电源自动转换时,主备电源指示灯功能应正常。(5)、火灾应急广播①、应急广播数量型号满足设计要求②、从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距声器至走道末端的距离不应大于12.5m。③、扬声器的额定功率不应小于3W,能正常工作。④、宿舍设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。⑤、发生火灾,火灾应急广播与广播音响系统合用时,应能在消防控制室将着火层及相邻上、下层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。(6)、消防通讯①、对讲电话功能应正常,语音清楚。②、手动报警按钮处宜设对讲电话插孔,通话功能应正常、语音清晰。(7)、火灾警报装置①、数量规格满足设计要求。②、在环境噪声大于60dB的场区,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB。③、当发生火灾时,应能报警。4、设备标志牌及安全标志牌①、设备标志牌是否齐全。②、安全标志牌是否齐全。
风电场消防系统验收方案 本文关键词:验收,方案,消防系统,风电场
风电场消防系统验收方案 来源:网络整理
免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
推荐访问:验收 方案 消防系统 风电场消防系统验收方案 风电场消防系统验收方案 风电项目消防验收