欢迎来到专业的畅运范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 述职报告 疫情防控 共同富裕 事迹材料 工作汇报
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

浅谈“两票”不规范问题及整改措施(完整)

时间:2022-06-26 19:50:06 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的浅谈“两票”不规范问题及整改措施(完整),供大家参考。

浅谈“两票”不规范问题及整改措施(完整)

 

 浅谈“两票” 不规范问题及整改措施

  摘要:

 两票的正确实施对供电企业遏制人身伤亡事故和恶性操作事故起到了 作用, 通过叙述供电企业目前在执行“两票” 制度中存在不规范问题, 并提出相应的整改措施。

 关键词:

 电气 , “两票”

 , 整改措施

 Abstract:

 two tickets to the correct implementation of the power supply enterprise contain personal casualty and m alignant operational accidents,

 has helped through power supply enterprise at present in the implementation of the narrative of "two tickets" existing in the system standard,

 and puts forward some corresponding measures for reform.

  Keywords:

 electric,

 "two tickets, " corrective measures

 0 前言

  《电业安全工作规程》 简称《安规》 规定, “两票”(工作票、 操作票)

 是允许在作业点上工作的书面命令, 也是明确安全责任和范围, 实施安全措施的重要依据。

 两票的正确实施对供电企业遏制人身伤亡事故和恶

 性操作事故起到了 作用。

 因此正确规范填写“两票” 是极其重要的。

 但我们在日常工作中和查评中发现, “两票” 仍普遍存在字迹潦草; 任意涂改; 违反监护复诵制; 操作中擅自变动操作程序, 遗漏检查项目; 变电站模拟图与现场实际不符; 不按要求做好安全措施; 工作任务填写不明确,安全措施不具体, 票面该填的项目空白, 漏项、 不按规定使用电气术语等不规范问题, 甚至有“两票” 填写错误的问题, 直接影响正常的各项生产工作, 威胁电气工作人员的人身安全。

 本文以供电企业在执行“两票” 过程中, 出现各种不规范情况列举如下, 仅供读者参考。

  1 工作票日期和时间填写不规范情况

  例如, 将 2011 年 08 月 01 日, 误填写为 11 年 08 月 01 日或 2011 年08 月 1 日或 11 年 8 月 01 日。

 将 08 时 00 分, 误填写为 8 时 0 分或 8 时00 分等。

 正确的填写格式:

 日期应统一用阿拉伯数字填写全称, 时间应用双位数填写, 均不得宿写和简化。

  2 工作票票面不整洁、 不规范的问题

  2. 1 字迹不清、 潦草、 随意涂改及代签名;

 2. 2 票面某些项目不填, 让其空白;

 2. 3 设备名称和编号、 序号涂改;

 2. 4 票面上用纸贴补或修正液涂改;

 2. 5 安全措施关键动词涂改;

  2. 6 工作票未按《安规》 及《两票》 有关规定填写;

  3 工作票工作内容栏和操作任务的填写问题

  《安规》 要求, 《两票》 工作地点要填写明确, 工作内容(任务)

 要书写具体、 完整。

 我公司每月抽件抽检发现, 此栏填写存在问题较多, 表现形式多样:

 3. 1 工作地点及内容描述不清;

 3. 2 内容栏内设备名称编号填写不规范;

 3. 3 工作内容栏与措施栏填写的设备名称、 编号不一致;

 3. 4 工作票中安排的任务与实际工作不符或者扩大工作范围;

 3. 5 操作票的操作任务填写不具体、 不明确;

 3. 6 操作票的操作内容未按《导则》 术语填写;

  4 工作票工作要求的安全措施栏的填写问题

  “工作要求的安全措施” 栏内容有:

 一是应拉断路器(开关)

 和隔离开关(刀闸)(注明厂站名及双重编号, 二是应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点); 三是应设遮拦、 应挂标示牌(注明位置); 四是应装设的地线。

 此栏填写不规范的常见如下:

 4. 1 未填写断路器(开关)

 及隔离开关(刀闸)

 双重编号;

 4. 2 线路及设备名称如断路器(开关)

 及隔离开关(刀闸)

 含编号关键字随意涂改;

 4. 3 填写票内的设备名称编号与实地设备名称编号不相符;

  4. 4 安全技术措施不完善或有错误。

 如停电范围不明确, 容易将工作范围扩大到带电设备上;

 4. 5 安全围栏或遮拦有漏洞, 不能防止误入带电间隔;

 4. 6 未填写应设置遮拦、 围栏、 应挂标示牌的安全措施;

 4. 7 接地线位置挂接不正确或数量不够, 起不到防止突然来电和防止剩余电荷与感应电压对工作人员的伤害。

 4. 8 对数量的概念不重视, 如接地线、 标示牌、 遮拦等的具体数量漏填写等;

  5 “两票” 签发制度存在的问题

 “两票” 签发制度有工作票签发人签名、 工作票会签人签名, 操作票有“三审” 制度(操作票填写人自审、 监护人初审、 值班负责人复审)。此栏填写不规范的常见表现形式为:

 5. 1 允许无资格人员签发工作票、 担任工作负责人。

 工作票签发人和工作负责人未经考核批准, 有的由于不熟悉规程, 对设备系统结线和运行方式一知半解, 经常出现错误。

 5. 2 未履行工作票双签发制度。

 双签发是指外单位人员担任工作负责人在线路上或变电站进行工作需办理工作票时, 或者本单位不同部门交叉工作时(如线路检修人员进入变电站工作时), 工作票经本单位工作票签发人签发后, 由设备主管部门的工作票签发人审核签发的过程。

 5. 3 一人兼多职, 既是工作票签发人, 又是工作班人员或许可人;

 6 工作票工作许可栏填写问题

  6. 1 运行值班人员不认真审核工作票。

 对工作票的许多错误不能及时发现纠正, 从而为后来的运行操作留下隐患;

 6. 2 未注明带电的线路或带电设备(防误登杆、 防误碰及带电设备);

 6. 3 其他安全注意事项未注明或交代清楚。

 6. 4 未履行现场是否满足安全工作要求制度, 即工作许可人及工作负责人未签发。

  7 工作票工作延期制度存在的问题

  7. 1 工作超期未办理延期工作票手续;

 7. 2 一份工作票, 延续手续办理多次(只能办理延续一次)。

  8 工作票工作间断栏填写问题

  8. 1 办理多日有效的工作票, 次日未办理工作许可制度, 即第二天开工未经工作许可人许可;

 8. 2 办理多日有效的第二种工作票, 需要退出重合闸装置时, 未办理工作许可制度;

  9 操作票执行中存在的问题

 操作票是进行电气操作的书面依据, 它包括调度指令票与变电操作票。

 以下是操作票操作内容常见不规范现象:

 9. 1 未按《操作导则》 规范术语填写

  9. 2 填写操作票时有并项现象发生(一个操作项目 栏内只有一个动

 词);

 9. 3 填写操作票时有陋项现象发生 (陋填写检查断路器和隔离开关的位置, 或者未检查拉开、 合上的接地开关);

 9. 4 操作票内容填写随意涂改(操作票填写不能涂改);

 9. 5 模拟图版与实际系统接线不一致;

 9. 6 监护人不认真进行监护(未履行“三审” 制度)。

  10 “两票” 填写整改措施

  10. 1 加强安全责任意识教育

  两票实施中存在的问题, 大部分是不严格、 不认真执行规程所造成的, 安全思想淡薄, 图省事, 存在侥幸心理, 缺乏自我保护意识, 把保证作业人员自身安全的措施和规定看作是上级领导的行政要求, 不是自觉执行, 而是盲目随从, 甚至在执行原则和执行程序上也应付了事, 使两票实施流于形式。

 因此, 管理者要深入现场多做引导、 指导工作, 结合实际解决职工思想问题, 培养员工自觉执规、 严肃执规, 正确执规的安全生产责任意识。

 工作票签发人、 工作负责人和现场安全员必须经过严格培训, 并经考核(考试)

 合格后批准, 且书面公布, 不能流于形式, 并应按《安规》及“两票” 有关规定中的规定执行;

推荐访问:浅谈“两票”不规范问题及整改措施 浅谈 不规范 整改措施