欢迎来到专业的畅运范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 述职报告 疫情防控 共同富裕 事迹材料 工作汇报
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

冬季防寒保产总结【完整版】

时间:2022-08-02 18:15:02 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的冬季防寒保产总结【完整版】,供大家参考。

冬季防寒保产总结【完整版】

冬季防寒保产总结2020年2

防寒防冻运行技术措施

一、机组正常运行时的防寒防冻措施:

1.1公用系统设施

1.1.1当环境温度低于0℃时,关闭锅炉房、汽机房各运转层门窗,关闭综合泵房、循环泵房、空压机房、制水车间、炉内分析间、加药间、取样间、各皮带廊、各转运站、各开关室的门窗。

1.1.2当环境温度低于0℃时,关闭锅炉汽包小室门窗。

1.1.3当环境温度低于0℃时,各冲洗水管(包括锅炉各运转层冲洗水、灰库冲洗水、燃运皮带廊冲洗水等),夜间保持小流量流动。

1.2锅炉专业

1.2.1当环境温度低于0℃时,启动供油泵对锅炉点火用油打油循环,间隔3小时启动一次,运行0.5小时,供油压力控制在0.5MP左右。

1.2.2当环境温度低于0℃时,锅炉点火用油改用-10#柴油。

1.2.3当环境温度低于0℃时,及时投入除尘器、仓泵加压管伴热系统。

1.2.4加强汽包水位计冲洗,锅炉专业每班至少冲洗一次,并做好记录。

1.2.5锅炉厂房所有门窗完整,玻璃齐全,关闭严密。

1.2.6锅炉所有系统管道,不应有裸露部分,入冬前做好保温层。

1.2.7引风机、一次风机、二次风机,三台风机的冷却水不能关死,要保持冷却水的畅通。

1.2.8停炉后给水管路内的存水放尽

1.2.9吹灰系统停运后,疏水应打开将水放尽。

1.2.10汽包层玻璃管水位计、双色水位计、汽包平衡容器水位计内存水放尽

1.2.11对锅炉所有重要的测量表计做定期检查。

1.2.12锅炉所有系统管道,不应有裸露部分,入冬前做好保温层。

1.2.13将锅炉本体、热工各仪表有蒸汽伴热的部分全部投用,并适当开大疏水

1.2.14各转机冷却水、灰渣沟喷嘴均应打开,保持水的畅通,停用的泵和消防水管应将水放尽或微开消防栓保持一定的漏流量。

1.2.15雨雪、冰冻期间,外出巡检或操作时,应做好防滑措施,避免跌倒。

1.3汽机专业

1.3.1当环境温度低于0℃时,深井泵应采取定期切换运行, 防止深井泵管道结冰,并做好记录。

1.3.2当环境温度低于0℃时,厂外供热管道疏水阀微开,保持微量冒汽。

1.3.3当环境温度低于0℃时,冷却塔补水门保持开启,工业水池两补水门保持开启,维持连续补水。

1.3.4冬季汽机专业要加强冷水塔结冰状况、冷水塔出口滤网和循泵入口滤网巡视,当冷水塔结冰严重影响通风时,应及时组织人员进行除冰,必要时定期启动循环水泵对冷水塔进行除冰,在除冰时应严防冷水塔出口滤网堵塞。

1.3.5冬季冷水塔排污门保持微开,严禁关闭。

1.3.6对于风大的通道处的放水、疏水管路要重点检查及时处理。

1.3.7在循环水泵、综合泵房间进行巡检时,要注意防止地滑造成人身伤害。

1.3.8冬季每班检查机组油箱排烟风机与油箱连通管工作情况,防止管路堵塞引起排烟风机工作异常。

1.3.9冬季及时调整循环水泵运行方式。

1.3.10及时消除机房内的漏水、漏油和漏气(汽)现象,并及时清除地面的积水和积油以防结冰。

1.3.11备用辅机应定期盘动转子灵活,冷却水保持流动。否则必须隔离或是放尽存水。

1.3.12 检查室外油、水管道及所有系统管道,不应有裸露的部分,入冬前应敷设良好的保温层。

1.3.13 对无法排尽存水的管道应稍开其放空气门,保持工质流动以防冻坏。

1.3.14停运机组应将凝汽器、加热器、未运行的冷却器、未运行的各种水泵及汽水管道内的积水放尽,机组做好防冻措施疏水阀全开。

1.3.15雨雪、冰冻期间,外出检查或操作人员,应做好防滑措施,以免滑伤跌倒。

1.3.16每天对冷却塔四周结冰情况进行打冰工作。

1.3.17系统检修时,要加强对设备管道阀门的检查,如有泄漏应及时隔离或停运系统;同时应尽量避免向地面排放汽、水,无法避免时要及时清除地面的积水,防止积水结冰。

1.3.18室内水冲洗、消防水母管上到各用户的阀门关好,积水放空,以防水管冻裂;

1.4化水专业

1.4.1中和楼充氨用的除盐水在温度达到0度以下稍开除盐水出口门保持有水流出防止结冰。

1.4.2当环境温度低于0℃时,除盐水泵维持连续运行。

1.4.3当环境温度低于0℃时,每日夜班启动清水泵20分钟向生水箱补水,防止生水箱及补水管道结冰。

1.4.4冬季水处理设备停运后,要保证生水箱、淡水箱水位在2/3水箱高度以上以增强防冻能力。

1.4.5冬季为防止加药管道冰冻,需将磷酸盐药液配制成1%的稀溶液保持连续添加,必要时用除氧水(热水)溶解固体药品以提高药液温度。

1.4.6根据天气寒冷情况中班和夜班酌情启动阳床、阴床、混床,冲洗室外管道10分钟,以确保室外管道畅通。

1.4.7水处理设备停运后,要带压打开压缩空气储气罐排污门排除凝结水防止冻结。

1.4.8由于冬季温度降低,循环水阻垢剂溶液会有溶质结晶体析出,析出的晶体会堵塞加药泵进液管,加强加药泵运行监视,发现进液管堵塞及时停运加药泵,取出进液管用温水冲洗疏通。

1.4.9中间水箱液位计在温度达到0度以下在不制水的情况下打开液位计放水阀放空里面余水。

1.4.10运行值班人员在巡检时要注意冬天结冰注意防滑防摔倒

1.4.11碱存储罐冬天防结晶,在结晶的情况下从碱存储罐底部排污阀放碱用于阴床再生。

1.4.12水的预处理设备各阀门冬天巡检时应注意及时检查防止有冻裂现象,发现冻裂现在及时联系检修恢复。

1.4.13空压机冷却水冬天如果结冰不出水时,多介质过滤器可以采取只用水反洗。

1.4.14化水车间水处理设备各个阀门冬天巡检时要注意观察有无漏水点,发现时及时联系检修处理

1.5热控专业

1.5.1当环境温度低于5℃时,热工专业及时投入各仪表管伴热系统。

1.5.2当环境温度低于0℃时,1#、3#炉仓泵加压阀及防堵阀里面加伴热带外部在保温。

1.5.3当环境温度低于0℃时,1#、3#炉仓泵就地控制柜里面加灯泡取暖。

1.5.4当环境温度低于0℃时,1#炉汽包水位、压力变送器保温箱里加散热片取暖。

1.5.5当环境温度低于0℃时,3#炉汽包水位、压力变送器保温箱里加散热片以及部分仪表管需要保温在加强。

1.5.6当环境温度低于0℃时,3#炉主蒸汽压力、流量变送器保温箱里加灯泡。

1.5.7当环境温度低于0℃时,仓泵储气罐每班要一小时定时排污一次

1.6燃运专业

1.6.1当环境温度低于0℃时,各装载机按要求加注防冻液;燃油使用-10#柴油。

1.6.2当环境温度低于0℃时,备用车辆进库和启动后预热。车辆仃用后要放水。

1.6.3上料系统楼道、设备巡查扶梯等处防滑跌,悬挂安全警示牌,积水、积雪要及时清扫干净,以防冰雪滑跌

1.6.4上料系统做好防堵工作,上料皮带粘条纹或更换花纹皮带,11月15日前完成。

二、 冬季机组停运后的防寒防冻措施:

1、 机组停运后,根据停炉时间采用适合的保养方法(一般采用干保养)。

2、 机组停运后,各辅机冷却水应保持小流量流动,以防管道冻结(锅炉风机轴承冷却水可保持全开,液力偶合器冷却水可开启1/3)。

3、 机组停运后,为防止加药管冻积,应打开炉内加药泵出口逆止门法兰放掉管道内药液。

4、 机组停运后,加强停运主变、高厂变油温的监视,重点关注分接开关、高低压套管及本体油箱有无渗漏油现象,必要时采取适当的保温措施。

5、 锅炉水压试验时,尽量在白天环境温度高时进行,检查完毕后根据情况及时放水或尽快启炉。

6、 锅炉全面放水后,全开所有水位计的汽门、水门、放水门,将水位计内的积水放净(包括双色水位计、电接点水位计、平衡容器)。

7、 锅炉全面放水后,通知热工人员将汽水系统的压力、流量、水位等仪表导管内的积水放净防止冻结。

8、 锅炉全面放水后,立即将减温水管、疏水管、水冷壁底部联箱及定排管束内的积水全部放掉。

9、 锅炉全面放水后,通知化学专业将各取样阀一、二、次门开启,进行彻底放水,防止取样管冻积。


1 目 的 为保证公司冬季正常的生产和生活,特制定本制度

2 适用范围 本制度适用于公司各部门的防寒防冻工作。

3 职 责

3.1 安全生产部:监督并检查各分公司的冬季防寒防冻工作。

3.2 行政管理部:制订总公司的冬季防寒防冻制度,实施并检查总公 司的冬季防寒防冻工作。

3.3 各电厂:在总公司冬季防寒防冻制度基础上制订电厂的冬季防寒 防冻制度,实施防寒防冻制度,确保生产设备和工作人员的安全过冬 工作。

4 防寒防冻要求

4.1 各责任单位要坚持关注天气预报,遇有大风、雨雪天气,提前做 好防寒防冻措施检查和准备。

4.2 各责任单位坚持定期自检、自查,做到主动消缺。

4.3 正常情况下各建筑物大门关闭、小门通行。冬季现场作业需开启 大门时,作业一方必须在做好防寒防冻措施,由运行人员验收合格后 方可开启大门,并且必须在规定时间内完成作业。若短时间作业,尽 量考虑在12:00~17:00之间进行。

4.4 系统有缺陷,巡检人员未发现,每项系统缺陷经核实对相关责任 人处罚50元。

4.5 由于检修质量原因,同一缺陷一月内每重复一次,处罚检修单位 200元;由于操作不当原因,同一缺陷一月内每重复一次,处罚操作 单位200元。

4.6 若因防寒防冻工作不到位影响了公司的安全生产,将根据事故大 小,对有关责任单位进行处罚。

5 主要风险与关键控制

5.1 主厂房、水泵房、软化水车间、冷却塔、瓦斯管道、补水管道、 高低温进排水管道、户外高压电缆和配电设备的安全过冬是防寒防冻 工作的重点,各分公司要对上述重点部位制定出详细的过冬措施,并 根据自身防寒防冻的特点,做好必要的物质准备。

5.2 在下雪后,检修班要加强室外配电设备检查力度,防止冰锥形成,一旦形成后,要及时采取防护措施,用高压绝缘杆清理。

5.3 暖气发生泄漏后,运行人员要采取积极有效措施,防止事态扩大并及时通知维护部门,避免影响到设备的安全运行。

5.4 各单位的防寒防冻物资要定点存放,专人管理,并定期检查、检验,保证随时可用。

5.5 防寒防冻物资是抢险救灾时的物资保证,不得擅自挪作它用,经领导批准使用过的物资要及时归位或补充齐全。

推荐访问:防寒 冬季 冬季防寒保产总结 冬季防寒保产总结2022年 防寒保生产