为了确定工作或事情顺利开展,常常需要预先制定方案,方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。怎样写方案才更能起到其作用呢?方案应该怎么制定呢?以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容,希望对大家有所帮助。

门式脚手架施工方案篇一

来源:全球五金网 日期:2009-6-14 点击:11

2作者:宁波脚手架 公司产品 公司商机 公司招商 公司新闻

脚手架规范,脚手架施工方案,门式脚手架规范,门式脚手架施工方案,移动式脚手架规范,门式脚手架施工搭设方案

网址:http://

一、搭设准备工作

1.编制脚手架工程施工组织设计,要求及计算内容同扣件式脚手架,见第4章4.7.1。2.脚手架大赦前,工程技术负责人应按《建筑施工门式脚手架安全技术规范》和施工组这设计的要求向架设和使用人员作技术交底。

3.对门架配件、加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。

4.对脚手架的搭设场地进行清理、平整,并做好排水。

二、搭设技术要求

(一)地基处理

1.为保证明地基具有足够的承载能力,立杆基础施工应满足5.4.1规定和施工组织设计的要求;
当脚手架搭设在结构楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块,并对楼面或挑台等结构进行轻度验算。

2.在脚手架基础上应弹处门架立杆位置线,垫板、底座安放位置要准确。

(二)门式脚手架搭设程序

1.脚手架的组装:应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以避免结合处错位,难于连接。

2.脚手架搭设的顺序:

铺设垫木(板)→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装水平架(或脚手板)→安装钢梯→安装水平加固杆→照上述步骤,逐层向上安装→按规定位置安装剪刀撑→装配顶步栏杆。

3.脚手架的搭设必须配合施工监督,一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步或自由高度小于6m,以保证脚手架稳定。

(三)架设门架及配件安装注意事项

1.交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。

2.不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。

3.交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。

4.各部件的锁臂、搭钩必须处于锁柱状态。

5.水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。

6.钢梯的位置应符合组装布置图的要求,底层钢梯可跨越两步或三步门架再行转折。

7.挡脚板(笆)应在脚手架施工层两侧设置,栏板(杆)应在脚手架施工层外侧设置,栏杆、挡脚板应在门架立杆的内侧设置。

(四)水平加固杆、剪刀的撑安装

1.水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与脚手架的搭设同步进行。

2.水平加固杆应采用扣件与门架在立杆内侧连牢,剪刀撑应采用扣件与门架立杆外侧连牢。

(五)连墙件的安装

1.连墙件的安装必须随脚手架搭设同步进行,严禁搭设完毕补作。

2.当脚手架操作层高处相邻连墙件以上两步时,应采用临时加强稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

3.连墙件埋入墙身的部分必须牢固可靠,连墙件必须垂直于墙面,不允许向上倾斜。

4.连墙件应连于上、下两榀门架的接头附近。

5.当采用一支一拉的柔性连墙构造时,拉、支点间距应不大于400mm。

(六)加固件、连墙件等与门架采用扣件连接时应满足的要求

1.扣件规格应与所连钢管外径相匹配。

2.扣件螺栓拧紧扭力矩值为45n?m~60n?m,并不得小于40n?m。

3.各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度应不小于100mm.三、验收

1.脚手架搭设完毕或分段搭设完毕时应对脚手架工程质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。2.高度在20m及20m以下的脚手架,由单位工程负责人组织技术安全人员进行检查验收;
高度大于20m的脚手架,由工程处技术负责人随工程进度分段组织单位工程负责人及有关的技术安全人员进行检查验收。

(1)验收时应具备下列文件:

1)必要的施工设计文件及组装图;

2)脚手架的部件出厂合格证或质量分级合格标志;

3)脚手架工程的施工记录及质量检查记录;

4)脚手架搭设的重大问题及处理记录;

5)脚手架工程的施工验收报告、(2)

脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场抽查。抽查应着重以下各项,并记入施工验收报告。

1)安全措施的杆件是否齐全,扣件是否紧固、合格;

2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;

3)基础是否平整坚实;

4)连墙杆的设置是否有遗漏,是否齐全并合格要求;

5)垂直度及水平度是否合格。

(3)脚手架搭设尺寸允许偏差:

1)

脚手架的垂直度:脚手架沿墙面纵向的垂直偏差应≤h/400及50mm(h为脚手架高度);
脚手架的横向垂直偏差应≤h/600及50mm;
每步架的纵向与横向垂直度偏差应≤h0/600.2)脚手架的水平度:

底步脚手架沿墙的纵向水平偏差应≤l/600(l为脚手架长度)。

四、拆除

工程施工完毕,应经单位工程负责人检查验证确认不再需要脚手架时,方可拆除。拆除脚手架应制订方案,经工程负责人核准后,方可进行。拆除脚手架应符合下列规定:

1.拆除脚手架前,应清除脚手架上的材料,工具和杂物。

2.拆除脚手架时,应设置警戒区,设立警戒标志,并由专人负责警戒。

3.脚手架的拆除,应按后装先拆的原则,按下列程序进行:

(1)

从跨边起先拆顶部扶手与栏杆柱,然后拆脚手板(或水平架)与扶梯段,再卸下水平杆加固杆和剪刀撑。

(2)自顶层跨边开始拆卸交叉支撑,同步拆下顶撑连墙杆与顶层门架。

(3)

继续相下同步拆除第二步门架与配件。脚手架的自由悬臂高度不得超过三步,否则应加设临时拉结。

(4)

连续同步往下拆卸。对于连墙杆、长水平杆、剪刀撑,必须在脚手架拆卸到相关跨门架后,方可拆除。

(5)拆除扫地杆、底层门架及封口杆。

(6)拆除基座,运走垫板和垫块。

4.脚手架的拆卸必须遵守下列安全要求:

(1)工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆除作业。

(2)

拆除工作中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖。拆下的连接棒应放入袋内,锁臂应先传递至地面并放入室内堆存。

(3)

拆卸连接部件时,应先将锁座上的锁板与搭钩上的锁片转至开启位置,然后开始拆卸,不准硬拉,严禁敲击。

(4)拆除的门架、钢管与配件,应成捆用机械吊运或井架传送至地面,防止碰撞,严禁抛掷。

5.7.2模板支撑与满堂脚手架

门式钢管脚手架用作模板支撑和满堂脚手架时,应根据荷载,搭设奥度、使用面积作出结构、构造设计,并列入施工组织设计中。在施工中应满足下列要求:

一、搭设

1.安装前应在楼面或地面弹出门架纵、横方向位置线,并进行抄平。基础德处理要求与外脚手架相同,即符合5.7.1二的有关规定。

2.脚手架的组装要求和顺序可参考外脚手架搭设中5.7.1二相应的规定。

3.可调底座、顶托处应采取措施防止被砂浆、水泥桨等污物填塞罗纹。

4.满堂脚手架顶部施工操作层应采满铺脚手板,并采取可靠连接方式与门架横梁固定。

5.模板支撑高度超过宽度5倍时,应设揽风绳拉牢。

二、验收

模板支撑及满堂脚手架搭设完毕后进行检查验收,合格后方准使用。检查验收内容应包括:

1.门架、水平加固杆、交叉拉杆、剪刀撑、水平架、脚手板的配置是否符合要求。

2.扣件紧固状态是否合格。

3.基础是否平整坚实,可调底座、垫木安放是否符合要求。

4.脚手架垂直度是否合格。

5.安全网及栏杆等设置是否符合要求。

三、使用

1.脚手架使用过程中应避免产生偏心荷载。如泵送混凝土时,应随浇、随捣、随平整,混凝土不可推在输送道出口处,以免产生较大的堆积荷载,使架子偏心受荷;
装卸其它物料时亦防止对模板支撑或脚手架产生偏心、振动和冲击。

2.水平加固杆、交叉支撑等不得随意拆卸,施工要求拆卸时,应待施工完毕后马上补齐。

3.模板支撑及满堂脚手架下方,施工人员不得经常出入。

四、拆除

拆除时应采取先搭后拆的顺序拆除。拆除时应采用可靠的安全措施,门架及配件除后应尽量采用机械吊运,严禁高空抛掷。

脚手架,移动脚手架,门式脚手架,门型脚手架,脚手架配件,脚手架价格,脚手架扣件,快装脚手架,脚手架公司,脚手架钢管,脚手赁,附着式脚手架,移动脚手架租赁,脚手架搭设,脚手架出租,脚手架钢管,建筑脚手架, 脚手架安全,脚手架施工方案,脚手架工程,脚手架管,钢管脚手架扣件,碗扣式脚手架,

门式脚手架施工方案篇二

门式脚手架施工方案

一、门式脚手架的组成门式脚手架是以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板或水平架、锁臂等组成基本结构,再设置水平加固杆、剪刀撑、封口杆、托座与底座,并采用边墙件与建筑物猪蹄结构相连接的一种标准化钢管脚手架。

二、搭设准备工作

1.脚手架搭设前,工程技术负责人应向架设和使用人员作技术交底。

2.对门架配件、加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。

3.对脚手架的搭设场地进行清理、平整。

三、搭设技术要求

(一)地基处理

1.当脚手架搭设在结构楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块。

3.脚手架的搭设必须配合施工监督,一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步

或自由高度小于6m,以保证脚手架稳定。

(三)架设门架及配件安装注意事项

1.交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。

2.不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。

3.交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。

4.各部件的锁臂、搭钩必须处于锁柱状态。

5.水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。

6.挡脚板应在脚手架施工层两侧设置,栏板(杆)应在脚手架施工层外侧设置,栏杆、挡脚板应在门架立杆的内侧设置。

2.扣件螺栓拧紧扭力矩值为45n•m~60n•m,并不得小于40n•m。

3.各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度应不小于100mm.四、验收

(2)脚手架搭设尺寸允许偏差:

1)脚手架的垂直度:脚手架沿墙面纵向的垂直偏差应≤h/400及50mm(h为脚手架高度);
(1)从跨边起先拆顶部扶手与栏杆柱,然后拆脚手板(或水平架)与扶梯段,再卸下水平杆加固杆和剪刀撑。

(2)自顶层跨边开始拆卸交叉支撑,同步拆下顶撑连墙杆与顶层门架。

(3)继续相下同步拆除第二步门架与配件。脚手架的自由悬臂高度不得超过三步,否则应加设临时拉结。

(4)连续同步往下拆卸。对于连墙杆、长水平杆、剪刀撑,必须在脚手架拆卸到相关跨门架后,方可拆除。

(5)拆除扫地杆、底层门架及封口杆。

(6)拆除基座,运走垫板和垫块。

4.脚手架的拆卸必须遵守下列安全要求:

(1)工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆除作业。

(2)拆除工作中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖。拆下的连接棒应放入袋内,锁臂应先传递至地面并放入室内堆存。

(3)拆卸连接部件时,应先将锁座上的锁板与搭钩上的锁片转至开启位置,然后开始拆卸,不准硬拉,严禁敲击。

(4)拆除的门架、钢管与配件,应成捆用机械吊运或井架传送至地面,防止碰撞,严禁抛掷。

门式脚手架施工方案篇三

一、工程概况

工程名称:南宁万达茂一期项目工程

建设单位:南宁万达茂投资有限公司

设计单位:北京维拓时代建筑设计有限公司、华蓝设计(集团)有限公司、广西荣泰建筑设计有限责任公司

监理单位:湖南长顺项目管理有限公司、广州宏达工程顾问有限公司

施工单位:中国建筑第二工程局有限公司广西分公司

南宁万达茂项目位于南宁市五象新区,东至良堤路、西至滨堤路、北至青坪大桥(规划)、南至青山大桥(规划)及五象大道。项目地块总规划用地面积47.29万平方米,一期规划用地面积33.69万平方米。

工程由北向南分为a、b、c、d四个区域,a区为住宅用地一,有13栋7层住宅;
b区为住宅用地二,包括5栋12层住宅,4栋18层住宅,4栋33层住宅;
c区为文化旅游中心,包括金街、五星度假酒店、儿童乐园、主题乐园,以及8栋100米高写字楼;
d区为住宅用地三,由9栋48层高层住宅组成。其中一期工程包括b区部分,c区部分,d区全部。

其中一期住宅建筑面积52.168万㎡,其中地上43.478万㎡,地下8.69万㎡,含b1、c1、d1、d2四个区。

b1区:住宅楼共8栋塔楼,其中12层(36m高)6栋,18层(60m高)2栋,均为一层地下室,两层商业;
净用地面积10230.3㎡,总建筑面积106745.1㎡,地上总建筑面积78214㎡,地下建筑面积28531.1㎡,商业建筑面积10600㎡;
住宅总套数494套,机动车停车位515辆。

c1区:金街(室外步行街)地上两层,无地下室;
建筑占地面积12087.87㎡,总建筑面积23500㎡。

d1区:住宅楼共9栋,每栋均为48层(150m高),地下室两层;
建筑占地面积19476㎡,总建筑面积439315㎡,地上建筑面积357815㎡,地下建筑面积81500㎡。

二、编制依据

1.高处作业安全技术规范jgj80-91;

2.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范jgj130-2011;

3.《建筑施工安全检查标准》jgj59-2011以及强制性条文;

4.建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范jgj128-2010;

5.南宁万达茂项目施工组织设计。

三、脚手架材料要求

1.门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》jgj13-1999的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。

2.移动式操作平台采用钢管为:ø48,其壁厚不得小于3.0mm。

3.钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;
两端面应平整,不得有斜口、毛口;
严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。

4、连接外径48mm钢管的扣件的性能、质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(gb15831)的规定,连接钢管的扣件应有明显标记并按照现行国家标准《钢管脚手架扣件》(gb15831)中的有关规定执行。

四、脚手架的搭设流程及要求

1.门式钢管脚手架搭设的工艺流程为:扫地杆固定脚轮→自一端起立门架并随即装交叉支撑(板)→装水平架→装抛撑→装剪刀撑→照上述步骤,逐层向上安装→铺脚手板→装设顶部栏杆→扎安全网。

2.四轮移动式操作平台搭、拆一般规定:

1)搭设前应检查所有材料是否符合要求。

2)搭、拆移动式操作平台必须由经安全教育持上岗证的架子工承担,凡有高血压、心脏病者不得操作。

3)搭、拆作业人员不得喝酒,在搭、拆过程中不得开玩笑。

4)搭、拆作业穿着要灵便,禁止穿硬底鞋、高跟鞋、塑料鞋和带钉的鞋。

5)施工前,应逐级进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实不得进行搭、拆施工。

6)搭、拆使用过程中,钢管不准触及有电线路。

7)施工中发现存在缺陷和隐患时,必须及时解决。

8)搭设移动式操作平台时,严格控制施工荷载。

9)因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施。作业后应立即恢复。

10)移动操作平台上的操作工人作业时必须戴安全帽、保险带(连接平台防护栏),穿防滑鞋。

11)应设专人对脚手架进行时常的检查,发现问题及时处理,纠正,避免大的事故的发生。

12)在搭设脚手架的同时,必须设置登扶梯,严禁在脚手架上攀登。

13)搭拆现场以及使用阶段必须作设专人看管,严禁非施工人员进入作业区域内。

14)严禁将拆卸下来的材料和杆部件向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域,并堆码整齐,保持现场文明

3.四轮移动式操作平台的构造、搭设及使用要求:

3.1

基本要求

3.1.1

用扣件式钢管搭设的四轮移动式操作平台是吊顶施工临时结构,它要在出站层吊顶施工中承受各种垂直和水平荷载。

3.1.2

四轮移动式脚手架操作平台详见附录详图。

3.2

施工准备移动平台的地面必须平整。

3.2.1单位工程技术负责人应按施工组织设计中有关移动式操作平台的要求,向搭、拆和使用人员进行安全技术交底。

3.2.2按规范及施工组织设计的要求对钢管、扣件、板材、轮子等进行检查验收,不合格产品不得使用。

3.2.3经检查合格的材料应按品种、规格分类堆放整齐、平稳的放在耐磨地坪上,并于地坪面要有成品保护措施。

3.3移动门式架搭设工艺

1)搭设要求

①为了满足现场吊顶施工要求,综合考虑施工成本、安全等要求,决定部分采用移动式作业平台进行施工。移动式作业平台采用钢管连接,移动轮采用万向轮。

②搭设所用的钢管、扣件、脚手板、万向轮等应按照规范要求进行检查验收,不合格产品不得使用。

2)搭设工艺

平台面满铺2m长50mm

厚脚手板,周边设置可拆卸的0.6m高防护栏杆,栏杆周围扎密目网。水平加固杆、剪刀撑等加固杆件必须与门架同步搭设,水平加固杆应设于门架立杆内侧,剪刀撑应设于门架立杆外侧。

3.4使用要求:

1)配件应与门架配套,并应与门架可靠连接;
架体在使用时,应当关闭锁止装置并设置脚部限制固定,限制其移动,可搭设抛撑,当门架高上升至两步架时,应增加下榀门架数量,使架体成“品”字型,以保证架体稳定性。移动门架仅用于装饰操作,高度不应超过6米。

2)门架的两侧应设置交叉支撑,并应与门架立杆上的锁销锁牢。上下榀门架的组装必须设置连接棒,连接棒与门架立杆配合间隙不应大于2mm。

3)架体移动时,上部应没有作业人员。

4)在作业平台上操作时,应当系挂安全带,安全带高挂低用,挂在¢6安全钢丝绳上。

5)

高处作业,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;
危及人身安全时,必须停止作业。

6)

作业平台上严禁堆放材料,临时需要使用的物料均应堆放平稳,防止坠落伤人。

7)拖动操作平台时,应设10m警戒区,并应派专人现场指挥。严禁在操作平台上有人时移动。

8)禁止配电线路穿越移动门式架操作平台,或沿平台拉设。

5.4

使用过程中的要求高处作业,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;
危及人身安全时,必须停止作业。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。拖动操作平台时,应设10m警戒区,并应派专人现场指挥。严禁在操作平台上有人时动。移动式操作平台上人作业前,应将中间立柱与地面之间垫实,避免两个铁轨轨道直接力。装饰工程移动式操作平台安装施工方案禁止配电线路穿越移动式脚手架操作平台,或沿平台拉设。

6.移动式操作平台搭设验收

1)移动式操作平台在使用前,搭设完后必须进行全面检查和验收,确保符合本组织设计及规范要求,并确认操作平台搭设牢固,具有一定的刚度和稳定性。

2)板材按规范要求固定牢固。

3)施工荷载不得超过3kn/m2,严禁超载;
架上严禁堆放或搬运材料物品,杂物要及时清理。

4)杆件相交位置符合节点的规定

7.轨道移动式操作平台的拆除

1)拆除移动式操作平台时,应由专人负责监护。

2)拆除移动式操作平台前,应将平台上的留存材料,杂物等清除干净。

3)平台拆除顺序一般为板材→栏杆→剪刀撑→横杆→立杆,按自上而下先装者后拆,逐步拆除,一步一清。不准上下同时拆除。

4)拆下的杆件和配件分类堆放,运至室外。并及时按品种、规格放整齐。

五、门形脚手架的结构计算

单元门形架的力学分析

1.1门形架的单元组合门形架的单元组合如图1,其主要组成构件有门架、平行架(或钢脚手板)和十字撑,三者构成稳定的空间结构。

图1

单元门形架构造图

其中构造最复杂的是门架,其立柱带有辅助立杆及连接横杆,特点是杆系的组合不符合结构力学计算的基本条件。其次的是横梁,上下两根直杆中间以短立杆相接也不能构成桁架体系。考虑到立杆上端及横梁具有较大刚度,视为底脚处为铰的刚架基本上是合理的。

两个门架之间采用平行架及十字撑形成双排脚手架的大面。门形架大面的杆系连接也有其独特之处,即十字撑端部并不在立杆和横杆的交点处。而且十字撑杆刚度很小不能承受压力,因而只能认为有一根拉杆存在。从直观上看十字撑的存在可以使大面稳定,但静力计算可知斜杆内力并不唯一。说明大面本身的稳定是薄弱的,最终需要一个端部稳定体系予以支撑。

图2

单元门形架的荷载与计算筒图

1.2单元组合的荷载

门形架所承受的荷载如图2所示,共有三种荷载:

①由上层门架传下来的立柱轴向力n。它只在立柱内产生轴力并不产生弯矩。

②横梁上作用的脚手板及施工荷载g。

③侧向均布风荷载p。

其中侧向风荷载可以化成结点荷载进行计算。在验算立杆截面应力时附加均布风载的弯矩值即可。

1.3单元组合的内力分析

由于刚架是超静定结构,内力受杆件刚度的影响。而门形架本身的组合又不符合结构力学的条件,因而只得假设杆件的ej值。为了使计算简化,假设横梁与立柱为等截面,且二者的ej值相等。此时单体门架的计算如下:

①横梁均布荷载作用下的内力:(图3)

m1=(ql2/8)×(2h+l)/(2h+3l)

m2=(ql2/8)×[1-(2h+l)/(2h+3l)]

ra=(1/2)×ql

rb=(1/2)×ql

②侧向结点荷载内力分析(图5)

m3=ph/2

va=vb=p/2

ra=rb=ph/l

图3

横梁均布荷载图

图4

侧向结点荷载

弯矩反力图

弯矩反力图

③十字撑平面内力分析(图5)

按照十字撑平面杆件的实际位置,连接点位置在立杆的中间,粗略的观察可以认为立杆中心受压的计算长度缩短为h。但在横向荷载p的作用下,对左右脚点取矩所得斜杆内力不同,也即没有确定解。说明此杆系为瞬变体系。因而只假设斜杆通过结点才能计算。

图5

十字撑平面斜杆假设位置

1.4强度验算及实例

门架跨度l=1.2m;
高度h=1.7m;
门架间距b=1.8m;
侧向风荷载p=350n/m2,横梁均布荷载q=(350+2700)n/m2(脚手板及施工荷载);
上部门形架立柱荷载n=595n。横梁的截面积(图6)a1=3.04cm2;
a2=1.51cm2;
立柱主杆横截面积a0=3.04cm2。

图6

横梁截面

计算横梁惯性矩:

i=1.51×5.32+3.04×2.72=65.14cm4

w=i/y=65.14/6.66=9.78cm3

①垂直荷载作用下内力分析:

q=3050n/m2×1.8m=5490n/m

m1=(ql2/8)×(2h+l)/(2h+3l)

=(5490×1.22/8)×(2×1.7+1.2)/(2×1.7+3×1.2)

=988.2×0.657=649n-m

m2=(ql2/8)×[1-(2h+l)/(3h+3l)]

=988.2(1-0.657)=339n-m

ra=rb=1/2ql=0.5×5490×1.2=3294n

②侧向结点荷载p作用下内力分析

p=p×b×h=350n/m2×1.8×1.7=1071n

m3=ph/2=1070×1.7/1.2=910n-m

ra=rb=ph/l=1070×1.7/1.2=1517n

③横梁强度验算

跨中弯矩最大应力:

δ=m1/w=649×103/9.78×103

=66.37n/mm2<f=215n/mm2

(合格)

角点最大弯矩:

m=m1+m3=339+910=1249n-m

该处截面抵抗矩无法计算,但依据横梁抗弯矩对比,其值大于横梁。而按横粱值计算得最大应力:

δ=(m1+m3)/w=1249×103/9.78×103

=128n/mm2<215n

(合格)

④立柱计算(按压弯构件计算)

轴向力:n=n+ra+rb=595+3294+1517=5406n

弯矩:m=1/2m2+ph2/8

=1/2×339+(350×1.8×1.72)/8=397.1n-m

压弯构件强度计算式:

n/φ×a+βmxmx/γxw1x(1-0.8n/nex)≤f

式中:n——计算轴心压力;

φx——弯矩作用平面轴心受压稳定系数;

mx——计算构件范围内的最大弯矩;

nex=π2ea/λx2——欧拉临界力;

βmx——等效弯矩系数(取1.0);

γx——综合系数,取1.15;

f——强度计算值,215n/mm2;

a——杆件横截面积,a=304mm2

主立杆截面,φ42.7×2.5,计算其结构参数如下:

惯性矩:i=6.19cm4,w1x=1/2.135=2.9cm3;

惯性半径:i=(i/a)1/2=(6.19/3.04)1/2=1.43cm

细长比:λx=l0/i=170/1.43=119

稳定系数:φ=0.5(查表)

欧拉临界力:nex=π2ea/λx2

=π2×206×103×304/1192=43.6kn

纳入公式验算:5406/0.5×304+1.0×397.1×103/

[1.15×2.9(1-0.8×5406)/43600]

=35.57+132.15=167.92<215n

(合格)

六、危险源识别及控制

移动式脚手架搭设、拆卸、移动操作时,在项目经理的领导下由专职安全员陈森负责,对发现存在的安全隐患及时纠正。

危险源

危险源识别

控制措施

责任人

移动式操作平台

由于移动式操作平台属于重大危险源,在搭设、拆除及移动使用过程中有较大的危险性,具有一定的高度。其彩用扣件连接、搭设、加固,移动时、上高操作时稳定性存在一定的安全隐患。

监控责任人

陈森

移动式操作平台

爬高扶梯应设置在适当位置,不得有违规操作现象;

操作人员应按照规范要求操作,不得有违规操作现象;

监控责任人

陈森

移动式操作平台

现场搭设人员必须持证上岗,并按规范要求操作,严禁无证上岗。

监控责任人

陈森

移动式操作平台

必须配戴劳保防护用品;

监控责任人

陈森

移动式操作平台

操作平台堆料不得超过规定限度;

监控责任人

陈森

七、安全及绿色施工

(1)所用钢管、扣件的质量、强度须满足要求。

(2)铺设的脚手板和挡脚板必须和大横杆绑牢,每块板的绑扎点不少于4点,外用围护安全网用16#铅丝绑在大横杆上,每点都须绑扎,上下左右要绷直,所有绑扎头必须朝向架外,以免挂拆伤人。

(3)在脚手架搭设时,各种材料必须进行可靠传递,施工人员必须系好安全带。

(4)建立严格完善的验收和检查制度。搭设好的外架在验收合格后方能投入使用,并要挂上验收合格牌,同时对外架应进行定期和不定期的检查,并安排专人对脚手架进行日常维护。

(5)卸料时各构配件严禁抛掷至地面,运至地面的构配件应及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码放堆放。

(6)搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(gb5036)考核合格的专业架子工,上岗人员定期体检,合格者方可持证上岗。在搭拆过程中,不得中途换人,如果中途必须更换操作人员,应及时对更换人员做详细交底后方可操作。

(7)进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

(8)进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标识牌,不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标识牌。

(9)严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

(10)脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者,一律不得上脚手架操作。

门式脚手架施工方案篇四

门式脚手架施工搭设方案

一、搭设准备工作

5)脚手架工程的施工验收报告、(2)脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场抽查。渤海御苑外墙仿砖门式脚手架

山东秦恒建筑节能有限公司

落地门式脚手架施工方案

一、基础的搭设

搭设落地式门式脚手架的场地应平整、监视、排水良好。当脚手架架设在回填土地面上时,地面应分层回填,逐层行市。落地式门式脚手架的地基基础做法可根据场地土质情况和搭设高度处理。

立杆下垫木的铺设方式有垂直于墙面方向横铺和平行于墙面方向顺铺两种。当垫木长度为1.6~2.0m时,垫木宜采用横向铺设;
当垫木长度为4.0m左右时,垫木宜采用横向铺设。

二、分段搭设的门式脚手架支承结构

门式钢管脚手架采取分段搭设、分段卸荷的支承结构的做法。

三、门式脚手架搭设构造要求1.门架

门架的选型应根据建筑物的形状、尺寸、高度和施工荷载、作业情况等条件确定。不同规格的门架由于尺寸、高度不同,不得混用。上、下门架立杆应在同一轴线位置上,以使门架传力均匀,明确。当门架立杆与连接棒配合过松、间隙较大时,应使连接棒居中安装。门架内侧立杆距离墙面净距宜≤取相应的安全防护措施。2.交叉支撑

门式脚手架内外侧均应设置交叉支撑,并于门架立杆上的锁销锁牢。由于施工操作要求,需要拆除内侧交叉支撑时操作完毕后,立即恢复安装交叉支撑;
或采用在交叉支撑拆除单元上、下设置水平加固杆的方法,用扣件将水平加固杆与门架连接牢固。3.挂扣式脚手架、水平架(1)施工操作作业层应连续铺挂扣式脚手架。脚手板搭钩应与门架横杆扣紧,用滑动

挡板锁牢。当采用非挂扣式钢、木脚手板时,应将脚手板与脚手板、脚手板与门架横杆用铅丝绑架牢固,严禁出现探头板现象。(2)水平架设置应满足如下要求:1)水平架在脚手架与建筑物的连墙件设置层及承托架、防护棚、悬挑水平等承受偏心荷载的位置处,在层面上连续设置,以增加层面刚度和整体性。2)当脚手架高度≤水平架应每步门架设置一道。水平架可由挂扣式脚手板替代,或两侧设置水平加固杆替代。4.连接棒、锁臂(1)连接棒采用表面油漆涂层时,搭设时应表面涂油,以防使用期间锈蚀,难以拔出。

连接棒应居中安置,以使套环均匀传递荷载。(2)门式脚手架高度超过置锁臂;
但采用自琐式、弹销式或连接棒时,可不设锁臂。5.可调底座、固定底座可调底座或固定底座应在第一步门架下端设置。门式脚手架使用期超过用铁钉或垫木钉牢。当地基承载力较低时,宜采用可调底座,以调整门式脚手架不均匀沉降。门式脚手架分段搭设时,可采用固定底座。

45m时,水平架应每两步门架设置一道;
当脚手架高度>10m,或模板支撑,满堂脚手架承受较大偏心荷载时,应设,应在该门架单元上、下设置水平架或脚手板。施工,如﹥ 时,应采45m时,3个月时,应150mm150mm

6.剪刀撑

(1)门式钢管脚手架搭设高度超过20m时,应在脚手架外侧连接设施剪刀撑。剪刀撑与地面倾角为45°-60°,水平跨距为5-9m。

(2)剪刀撑应采用旋转扣件与门架立杆扣牢。杆件宜采用搭接接长,搭接长度不小于

500mm,搭接接头处扣件数量不少于2个。7.加固杆:

门式钢管脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧,每隔3-5步架高设置一道水平加固杆。水平加固杆应连续设置,形成水平封闭圈,以增强脚手架的整体性。水平加固杆均应与门架、立杆连接牢固。8.连墙件;

应按下列要求设置连墙件:

(2)在下列部位应增设连墙件

1)因设防护棚或承托架时,对脚手架产生水平力作用,在基层面内增设连墙件,连墙件的水平间距不宜大于4.0m。2)脚手架的转角处及一字形或非封闭的脚手架两端应增设连墙件,其数项艰巨不应大于4.0m。

3)连墙件宜靠近门架的横梁设置,距门架横杆不宜大于200mm。4)门式脚手架中应采用刚性连墙件,不宜采用柔性连墙件。9.转角处构造:

在建筑物转角处,应在脚手架内、外立杆每步设置水平加固杆,使脚手架在转角处形成闭合结构。

10.门式钢管脚手架的通道口宽度不宜大于个门架架距,高度不宜大于2个门架高度。

当通道洞口为一个架距时,应在脚手架内、外侧、洞口上、下设置水平加固杆,并在洞口两上角设置斜撑杆,当洞口宽度为两个或两个以上架距时,应在洞口部位设置专用架梁,移动活动平台的活动洞口应进行殊设计。

四、门式脚手架搭设与拆除

(一)搭设准备工作

2.脚手架搭设前,工程技术负责人应按《建筑施工门式脚手架安全技术规范》的要求向架设和使用人员作技术交底。

3.对门架配件,加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。4.对脚手架的搭设场地进行清理、平整,并做好排水。

(二)搭设技术要求 1.基础处理

(1)为保证地基具有足够的承载能力,立杆基础施工应满足要求;
当脚手架搭设在结

构露面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块。(2)在脚手架基础上应弹出门架立杆位置线,垫板、底座安放位置要准确。2.门式脚手架搭设程序

(1)脚手架的组装,应自一端延伸到另一端,自上而下按步架设,并逐步改变搭设方向,减少误差积累。不可自两端相向搭设或相间进行,以避免结合处错位,难以连接。

(2)脚手架搭设的顺序

铺设垫木(板)→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装水平架(或(3)脚手架的搭设必须配合施工进度,一次搭设高度不应超过最上层连墙体三层或自

3.搭设门架及配件安装注意事项(1)交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。(2)不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。(3)交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。(4)各部件的锁臂、大沟必须出于锁住状态。(5)水平架或脚手板应在同一步内连续设置。(6)钢梯的位置应符合组装布置的要求。(7)挡脚板应在脚手架施工层两侧设置,栏板应在脚手架施工层外侧设置,栏杆、挡4.水平加固杆、剪刀撑的安装(1)水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与脚手架的搭设同步进行。(2)水平加固杆应采用扣件与门架在立杆内侧连牢,剪刀撑应采用扣件与门架立杆外

5.连墙件的安装(1)连墙件的安装必须同脚手架搭设同步进行,严禁搭设完毕补作。(2)当脚手架操作层高出相邻连墙件以上两步时,应采用临时加强稳定措施,直到连

(3)连墙件必须牢固可靠,连墙件必须垂至于墙面,不允许向上倾斜。(4)连墙件应连于上、下门架的接头附近。(5)当采用一支一拉的柔性连墙构造时,拉、支点间距应不大于6.加固件、连墙件等与门架采用扣件连接时应满足的要求(1)扣件规格应与所连钢管外径相匹配。(2)(3)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度应不小于

(三)验收1.脚手架搭设完毕或分段搭设完毕时应对脚手架工程质量进行检查,经检查合格后方可使用。

脚手板)→安装钢梯→安装水平加固杆→安装连墙杆→按上述步骤,逐层向上安装→按规定位置安装剪刀撑→装配顶步栏杆。由高低小于6m,以保证脚手架稳定。

脚板应在门架立杆的内侧设制。

侧连牢。

墙件搭设完毕后方可拆除。

45n·m~65 n·m,并不得小于100mm。

400mm。·m。.扣件螺栓拧紧扭力矩值为40 n

2.高度在20m及20m以下的脚手架,由单位工程负责人组织技术安全人员进行检查验收;
高度大于20m脚手架,由工程处技术负责人随工程进度分阶段组织单位工程负责人及有关的技术安全人员进行检查验收。

(1)脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场抽查。抽查应着重以下各

项,并记入施工验收报告。1)安全设施的杆件是否齐全,扣件是否紧固、合格;

3)基础是否平整坚实;

4)连墙杆的设置有否遗漏,是否齐全并符合要求;

5)垂直度和水平度是否合格。(2)脚手架搭设尺寸允许偏差:1)脚手架的垂直度:脚手架沿纵向的垂直偏差应≤脚手架的横向垂直偏差应≤h0/600。

2)脚手架的水平度:底部脚手架沿墙的纵向水平偏差应≤

(四)拆除工程施工完毕,应经单位工程负责人检查验证确认不再需要脚手架时,方可

拆除。拆除脚手架应符合下列规定:1.拆除脚手架前,应清除脚手架上的材料、工具和杂物。2.拆除脚手架时,应设置警戒区,设置警戒标志,并由专人负责警戒。3.脚手架的拆除,应按后装先拆的原则,按下列程序进行:(1)从跨边起先拆顶部扶手与栏杆柱,然后拆除手板与扶梯段,再卸下水平加固杆和

剪刀撑。(2)自顶层跨边开始拆卸交叉支撑,同步拆下顶层连墙杆与顶层门架。(3)继续向下拆除第二步门架与配件。脚手架的自由悬臂高度不得超过三步,否则应

加设临时拉接。

(4)连续同步往下拆除。对于连墙杆、长水平杆剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关

跨门架后,方可拆除。(5)拆除扫地杆、地层门架及封口杆。(6)拆除基座,运走垫板和垫块。4.脚手架的拆卸必须遵守下列安全要求:(1)工人必须站在临时设制的脚手板上进行拆除作业。(2)拆除工作中,严禁使用榔头等硬物击打、撬挖。拆下的连接棒应放入袋内,锁臂应先传递至地面并放入室内堆存。(3)拆卸连接部件时,应先将锁座上的锁板与搭钩上的锁片转至开启位置,然后开始

拆卸,不准硬拉,严禁敲击。(4)拆下的门架、钢管与配件,应成捆用机械吊运或井架传送至地面,防止碰撞,严

禁抛掷。

h/600及50mm

h/400及50mm(h为脚手架高度);
l/600(l位脚手架的长度)。

2008年3月23日,每步架的纵向与横向垂直度偏差应≤

推荐访问:脚手架 施工方案 最新 最新门式脚手架施工方案(五篇) 最新门式脚手架施工方案(五篇) 门式脚手架专项施工方案