欢迎来到专业的畅运范文网平台! 心得体会 工作总结 工作计划 述职报告 疫情防控 共同富裕 事迹材料 工作汇报
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

最新住宅工程分户验收方案(合集)

时间:2023-05-10 19:50:52 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的最新住宅工程分户验收方案(合集),供大家参考。

最新住宅工程分户验收方案(合集)

为了确定工作或事情顺利开展,常常需要预先制定方案,方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。怎样写方案才更能起到其作用呢?方案应该怎么制定呢?以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容,希望对大家有所帮助。

住宅工程分户验收方案篇一

第一部分 基本要求

一、有关住宅工程质量分户验收的适用范围、内容、程序、资料归档等。

二、本《要点》将分户验收相关内容有关技术要求、施工及验收注意事项予以明确,部分内容在原《规定(试行)》的基础上进行了补充和调整。

三、分户验收内容必须结合整个施工过程进行控制,并在各部分内容具备验收条件时分别进行验收并形成记录,在竣前检查前分别进行汇总,形成总体验收意见。

第二部分 楼地面、墙面、天棚面

一、技术要求:

1、水泥地面面层与基层应结合牢固,无空鼓、裂纹。

注:空鼓面积不应大于400cm2²,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。

2、水泥地面面层表面应洁净,无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

3、墙面各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。

4、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

二、施工及验收注意事项

1、水泥地面施工前应将基层清理干净;
施工中应注意按要求设置好界格。

2、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的措施。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

3、在主体工程施工中应严格标准,精心施工,确保主体结构本身不出现裂缝、不留有缺陷。

(1)在建筑物的阳角,现浇板内必须按规定设置防止开裂的加强钢筋;
(2)现浇板、剪力墙等砼施工缝留置位置必须正确;
(3)砼施工中必须保证振捣和养护质量;
(4)现浇板及剪力墙接槎部位、梁柱交接部位砼施工前必须对模板支设认真处理,确保牢固、接缝严密;
(5)现浇板、剪力墙内附设电器等线管位置必须正确(线管应设在两层钢筋中间);
后开槽设置线管的部位,开槽应整齐,线管敷设结束后必须用细石砼或水泥砂浆处理密实;

(6)填充墙与砼交接部位砂浆必须饱满,填充墙应严格皮数控制,梁底采用45˚斜砌,两端和中间部位宜采用预制砼构造砌块。

4、室内顶棚宜采用免粉刷工艺。当采用顶棚砂浆抹灰前,首先应检查室内标高是否符合《室内空间》有关要求,如超差应对基层进行处理。室内顶棚验收时应检查抹灰层与基层的粘结质量,先观察检查,当发现顶棚抹灰有起鼓、裂缝时,再采用小锤轻击检查。

第三部分 门 窗

一、技术要求:

1、建筑外门窗及部品制作安装应符合建筑门窗节能工作相关要求。建筑外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能及保温性能应经检测机构抽检合格。

2、建筑外门窗的安装必须牢固。使用空心砖和轻质砌块等作为砌体材料时,门窗膀固定位置应采用实心砼砌块或实心砖进行构造处理。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。外窗膀有保温要求的应采取构造处理,确保窗框固定牢固。

3、门窗应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

4、建筑外门窗及周边不得有渗漏。

5、下列情况必须使用安全玻璃:无框玻璃门(且玻璃厚度不小于10mm);
有框玻璃门玻璃面积大于0.5m2;
单块玻璃大于1.5m2;
沿街单块玻璃大于1.0m2;7层及7层以上建筑物外开窗;
玻璃底边离最终装饰面小于500mm的落地窗。安全玻璃必须有3c安全标识。

6、门窗应按图集要求设置密封条。其中门窗的橡胶密封条应在转角处断开,并用密封胶在转角处固定。

7、有排水孔的门窗,排水孔应畅通,位置数量应满足排水要求。窗台流水坡度、滴水线、鹰嘴设置位置合理到位。

二、施工及验收注意事项

1、施工总承包及监理单位必须参与对门窗专业分包单位制作及安装的质量管理。

2、门窗施工必须坚持样板领路。在样板中重点注意单(双)玻、安全玻璃、固定方法、企口后塞安装法中与土建的配合等问题。

3、对照图纸检查,不得将双层玻璃随意改为单层玻璃,不得将安全玻璃改为非安全玻璃。

4、加强对外门窗及周边渗漏的检查处理,详见防水部分有关要求。

第四部分 栏 杆

一、技术要求:

1、外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。注:(1)窗外有阳台或平台时可不受此限制。

(2)窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。

2、栏杆必须采用防止少年儿童攀爬的构造;
对于采用水平杆件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)。

3、六层及六层以下住宅的阳台、外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高不应低于 1.05m,七层及七层以上其净高不应低于 1.10m。栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应丛可踏部位顶面起计算(如下图)。

栏杆高度计算示意图

4、防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于 0.11m,正偏差应不大于3mm。

5、护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。安全玻璃必须有3c安全标识。

二、施工及验收注意事项

1、认真审查图纸,必须按规范要求设置护栏,不得遗漏;

2、施工总承包及监理单位必须参与对栏杆专业分包单位制作及安装栏杆的质量管理。

3、栏杆施工必须坚持样板领路。在样板中重点注意栏杆的形式(是否横向设置杆件)、杆件间距、栏杆高度、栏板玻璃(是否为安全玻璃、是否应为钢化夹层玻璃)等。

4、对每一户住宅户内及公共部分分别按附表1及附表2进行全数检查验收。

第五部分 防 水

一、技术要求

1、坡屋面在雨后目测观察检查,不应渗漏;
坡屋面的檐沟及平屋面分别蓄水24h后应无渗漏,蓄水深度不低于20mm。

2、有防水要求的卫生间等地面经蓄水试验后无渗漏,蓄水深度不低于20mm,蓄水时间不少于24h。

3、外墙(含与住户相关联的地下室、车库的外墙)应经不少于1h持续淋水试验或雨后观察无渗漏。

4、外窗及周围应经不少于1h持续淋水试验或雨后观察无渗漏。

二、施工及验收注意事项

1、所有防水材料必须经抽检合格后方可用于施工。

2、地下室防水施工中,必须对找平层、墙体基层进行清扫,表面应洁净;
对找平层阴阳角、墙体施工缝、底板后浇带等部位应进行细部附加层防水处理,经监理工程师验收后,方可进行大面防水层施工。回填前应对外防水层做防护处理,回填时应按规定分层夯实。

3、屋面防水施工中,必须先将檐沟、女儿墙、出屋面通气孔等细部的防水附加层施工完毕,经监理工程师验收并做好检查记录(须留存相关照片备查)后,方可进行大面防水层施工。

4、有防水要求的卫生间等地面的防水施工,铺设防水隔离层时,在管道穿过楼板面四周,防水材料应向上铺涂,并超过套管的上口;
在靠近墙面处,应高出面层200-300mm或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水隔离层。

5、外墙必须做好脚手架孔、支模孔的封堵。砖砌体脚手架孔的嵌堵应按设计要求进行施工,设计无要求时应用细石混凝土分层捣实,或铺灰砌砖,用1:3干硬性水泥砂浆将砖其余三面分层嵌严。混凝土墙体螺栓孔眼应使用发泡材料进行封堵。

6、多层住宅外窗安装必须按有关规定采用企口后塞安装法。

7、蓄水或淋水试验必须形成记录(须留存相关照片备查)。

8、外墙及外窗淋水试验按以下方法进行:

(1)宜选择镀锌钢管或ppr管等具有较好刚度的材料制作引水和淋水管件,引水管从屋面或外窗引出,并做好有效固定,保证淋水管不变形(每2米设置不少于1个引水管或固定管);

(2)淋水管管径宜为15-20mm,距窗(墙)表面距离宜为100-150mm,喷水孔可用手枪钻等工具加工,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向与水平方向角度宜为30o左右,孔径4-5mm,孔间距100-150mm,用于外墙淋水试验水量可为自来水正常水压下最大量;
用于外窗淋水试验应采用增压取水,确保在外窗(淋水管两端长度应比窗洞口外伸不小于100mm)表面形成水幕(下图);

(3)淋水1小时后拆除至下一个淋水层,并记录该淋水带范围内外窗(墙)及周边的渗漏情况,淋水范围应覆盖所有外墙及外窗。

外窗(墙)淋水示意图

第六部分 室内空间、构件尺寸

一、技术要求(一)室内净高

1、同一房间室内净高最大负偏差不得大于20mm;
同一房间室内净高测量最小值与最大值之差不得超过20mm。

2、混凝土现浇结构标高(每层)的允许偏差为±10mm;砖砌体标高(每层)允许偏差为±15mm。

3、地面找平层标高的允许偏差为±8mm,表面平整度允许偏差为5mm;水泥混凝土或水泥砂浆地面面层的表面平整度的允许偏差为5mm。

4、天棚一般抹灰的表面平整度的允许偏差为 4mm。(二)室内净开间、进深

1、同一房间室内净开间、进深测量最小值与最大值之差均不得超过20mm;

2、混凝土剪力墙轴线的允许偏差为5mm,截面尺寸的允许偏差为+8mm、-5mm;砌体轴线的允许偏差为10mm。

3、墙面一般抹灰的表面平整度的允许偏差为 4mm。(三)构件尺寸

室内梁、窗台等构件尺寸控制应准确,不得有明显大小头现象。

二、施工及验收注意事项

1、在主体施工阶段必须加强对于房间室内净高、净开间及进深、构件尺寸的质量控制。通过加强模板标高检查控制及现浇板厚度的检查控制,确保主体结构楼层标高控制准确;
通过对墙体轴线、截面尺寸的检查控制,确保主体结构开间、进深、构件尺寸控制准确。

2、装饰施工前,应严格对每一房间结构净高、开间、进深、构件等进行测量。对误差较大的应进行处理,对确无法处理的应做好记录,以备在装饰施工中消除缺陷。

3、装饰施工阶段,对结构净高等误差较大的房间应在地面、墙面施工中通过适当技术措施进行有效处理,消除缺陷。

4、室内地面、天棚、墙面施工结束后应按照附表3要求用激光测距仪辅以钢卷尺对每一房间进行全数检查,并形成记录,同时对房间内所有构件进行目测或尺量检查。

空间尺寸测量宜按下列程序进行:

(1)在分户验收记录所附的套型图上标明房间编号。(2)净高每个房间测量不少于5处,净开间、进深尺寸每个房间各测量不少于2处,测量部位宜在距墙角(纵横墙交界处)500mm处及房间几何中心处(详见下图)。特殊形状的自然间可单独制定测

量方法。测量部位及数据应在房间内相应位置标识清楚。室内净空尺寸测量示意图

第七部分 外墙保温

一、技术要求

1、外墙保温必须有明确的设计做法,并经过图纸审查。

2、保温材料、厚度等变化必须出具正式设计变更,并履行审图手续。

3、外墙保温材料品种、厚度、粘结方法、节点细部处理必须符合图纸及标准图集的要求。

二、施工及验收注意事项

1、施工总承包及监理单位必须参与对外墙保温专业分包单位施工质量管理。

2、施工总承包及监理单位必须对保温专项施工方案进行审查。

3、外墙保温施工必须坚持样板领路,现场应单独设置样板墙,样板墙应显露出构造做法,有关单位必须对样板墙进行验收并形成记录。

4、外墙保温材料必须按要求进行材料检验。

5、外墙保温的粘接方法必须与图纸一致,并做好隐蔽。

6、监理及总承包单位对外墙保温施工质量每一楼层至少抽查一次,每次抽查不少于四个点并做记录(留存照片备查)。

第八部分 水暖安装

一、技术要求

1、管道支、吊架埋设和固定应牢固,位置、间距应符合规范要求。

2、管道安装应顺直,水平度、垂直度、坡度符合规范要求。

3、卫生洁具安装牢固,给排水管道接口严密,配件启闭灵活。

4、塑料排水管道必须按设计要求设置伸缩节、检查口或清扫口,位置应正确。

5、高层建筑中明设排水塑料管(管径大于或等于110mm)应按要求设置阻火圈或防火套管。

6、卫生间地漏水封深度应大于50mm。精装修住宅地漏应低于地面0-5mm。

7、各种暗埋管道应在饰面做醒目标志。

8、散热器应安装牢固、端正,防腐及面漆附着良好,色泽均匀。

9、分、集水器安装牢固、端正,管道出地面处应附加保护套管。

10、分户验收时给水、采暖管道应保持工作压力,不渗不漏。

11、各种阀门、水表及配件性能应符合要求,安装位置应便于检修、维护和观察。

12、采暖系统应在每户入户处安装热计量表,散热器上应安装热分配表。

13、地面辐射采暖系统应在分、集水器每个房间回路上安装远传温控阀,散热器采暖应在支管上安装温控阀。

14、管道保温层应厚度均匀、接缝严密,管道及支架应防腐良好。

二、施工及验收注意事项

1、手动检查给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具等支架安装是否牢固,尺量检查给水、排水、采暖管道支架间距是否符合规范要求。

2、用线坠、卷尺、水平管、水平尺检查管道是否顺直,水平度、垂直度、坡度符合规范要求,检查排水横管顺水坡度是否符合要求。

3、尺量检查地漏水封深度不小于50mm。

4、给水、采暖、消防系统通水,保持在工作压力,检查管道、散热器、卫生器具等的接口有无渗漏,然后通过卫生器具放水,检查排水管道的接口有无渗漏。

5、检查管井内各种阀门、水表、热计量表安装质量是否符合规范要求,检查室内散热器、温控阀、热分配表安装质量是否符合规范要求。

6、检查管道防腐、保温质量情况。

第九部分 电气工程

一、技术要求

(一)分户配电箱安装

1、配电系统的器件极数、参数及性能与设计图纸一致。

2、除壁挂空调插座外其它插座回路应设置漏电保护装置,动作电流不大于30ma,动作时间不大于0.1s。

3、回路功能标识齐全、准确。

4、导线分色符合要求,配线整齐、无绞接,导线不伤芯、不断股,端子接线不多于2根。pe干线直接与pe排连接,零线和pe线经汇流排配出。

5、导线连接紧密。

(二)开关、插座安装

1、开关为同一系列,通断位置一致,安装位置距门框边宜15~20cm。

2、安装高度在1.8m以下的电源插座应采用安全型插座;
卫生间、非封闭阳台应采用防溅型开关、插座;
洗衣机.电热水器、空调电源插座应带开关。

3、无设计要求的插座高度应距地面30cm,成排插座安装高度允许偏差±0.5mm;
单相三孔插座左零线、右相线、上接地;
pe线不得串接。

4、面板安装应紧贴墙面,面板四周无缝隙。

(三)导线敷设

1、导线线径应符合设计要求。

2、导线敷设不得出现死线。

3、单股导线连接采用标准绕接、搪锡并包缠防水和绝缘两层胶带;
或用质量合格的压线帽顺直插入,填塞饱满、压接牢固。

(四)等电位联结

1、设洗浴设备的卫生间应作等电位联结,应使用标准带铜端子排的等电位箱(具体做法见图集)。

2、卫生间等电位应与卫生间楼板钢筋(结构施工时应与等电位干线连成一体)、卫生间内插座pe线、金属散热器(无论是否金属立管)以及其它较大金属物体连接。

(五)灯具安装

1、灯具接线相线和零线要接线正确,并且压线要可靠;

2、灯具安装高度低于2.4m时,金属灯具外壳要做好接地,初装修工程应预留地线。

二、施工及验收注意事项

1、电气配管预留预埋阶段应严格做好隐蔽验收工作。后安箱盒情况,箱盒周边堵洞之前必须报监理验收。

2、配管、电线电缆及配电箱等重要材料要严格进场检验制度。要对照规范和设计图纸检查是否符合要求,并按规范做好现场简易检测工作。

3、电气调试和测试工作,监理单位应做好旁站监理。

第十部分 智能建筑

一、技术要求

(一)多媒体箱安装

1、多媒体箱内语音、数据、有线电视等管线设置合理,接口齐全。

2、弱电线缆型号符合设计要求,布线合理,每个数据终端有单独线缆支持。

(二)信息插座面板安装

1、主卧室、起居室应按设计要求设置通信、有线电视终端。

2、线缆与信息插座面板连接可靠,与墙面贴合严密。

(三)楼宇访客对讲系统安装

l、住宅内应设置楼宇访客对讲和门锁控制装置,按系统要求预留管线。

2、对讲门应开启灵活。

3、语音、视频信号应清晰。

二、施工及验收注意事项

1、智能化工程应按规定进行招投标,选择具有相应资质的施工单位。

2、建设、监理和施工总承包单位要加强对智能化专业分包单位的管理,强化工程实体质量和技术资料管理。

3、应按照图纸和规范要求完善施工内容,不得遗漏。

4、智能化系统的调试和测试工作,建设或监理单位应做好旁站监理。

5、智能化系统检测应委托具有法定资质的检测机构实施。

第十一部分 其 它

一、技术要求

1、排油烟道、通气道必须按规定采用变压式通道。

2、上人屋面通气孔高度应超过1.8m。

3、外墙必须按要求预留空调孔,位置必须与电器插座协调,统一、美观。

4、屋面金属栏杆应与避雷带连接,不锈钢等金属栏杆如作为避雷带的组成部分,必须经设计单位认可。

二、施工及验收注意事项

1、做好图纸审查,对图纸中明显考虑不周到的问题应及时提出,进行修改。

2、空调开孔应避免破坏外墙保温。

第十二部分 公共部分

一、技术要求

(一)外墙

1、外墙不得出现渗漏。

2、外墙窗角及大面均不得出现裂纹。

(二)楼(电)梯间

1、楼梯梯段净宽不应小于 1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。

注:楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。

2、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.2m。

3、楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻两步高度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不应大于10mm;
旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm。楼梯踏步的齿角应整齐,防滑条应顺直。

4、扶手高度不应小于 0.90m。

楼梯水平段栏杆长度大于 0.50m 时,其扶手高度不应小于 1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于 0.11m。

楼梯井净宽大于 0.11m 时,必须采取防止儿童攀滑的措施。

5、侯梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,且不得小于1.5m。

(三)走廊和通道

1、走廊和公共部位通道的净宽不应小于 1.20m。

2、走廊和公共部位通道局部净高不应低于 2.10m。

(四)地下室(参照户内部分)

二、施工及验收注意事项

1、外墙淋水试验结合对外窗的淋水试验一并进行。

2、主体施工中应注意考虑楼梯梯段及休息平台净宽问题(注意设计是否满足要求)、踏步高度超差问题(尤其应考虑装修厚度,注意控制第一步及最后一步的高度)。

3、对于梯段及休息平台净宽的控制,还应注意结合楼梯扶手安装位置来进行。

4、顶层休息平台扶手高度应大于1.05m。

5、应注意审查图纸中公用走道宽度及净高是否能满足要求。

住宅工程分户验收方案篇二

香苑小区3#楼

分 户 验 收 方 案

林州建总建筑工程有限公司 香苑小区3#楼工程部 2014年

1、编制依据

1.1《混凝土工程施工质量验收规范》 1.2《砌体工程质量验收规范》

1.3《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.5《建筑给排水工程质量验收规范》 1.6《电气施工质量验收规范》 1.7施工合同、招标文件、施工图纸

2、工程概况

香苑小区3#楼,地下一层,地上三十层,位于平顶山市新城区井营村,结构形式为剪力墙结构,建筑面积:20030㎡,共计,180户。

3、准备工作 3.1技术准备

3.1.1、建设、监理、施工单位中参加分户验收的人员需提前参加分户验收相关管理办法和住宅工程质量分户验收的内容和要求(土建工程)、(安装工程)。3.1.2参加分户验收的人员认真学习本方案和分户验收相关的资料、混凝土、装饰装修、给排水、电气等相关规范、标准,熟悉图纸,确保分户验收能够顺利的完成。3.2、资料准备

3.2.1、分户验收的相关资料准备。3.2.2、分户验收填写的表格和资料。3.3成立分户验收领导小组及实施制度 组

长:李少华

【建设单位项目负责人】 副组长:李琨坤

【建设单位土建工程师】

嗷小双

【监理单位监理工程师】 常随林

【项目经理】

员:李金俩 【施工单位技术负责】

王东生

【施工单位质检员】 韩章喜 【施工单位施工员】

(一)建立会议制度

1、一户一验实施前,组织宣传会,对总分包管理人员进行教育,统一认识,明确责任,理清流程。

2、实施过程中,每天上午由甲方根据施工方案确定检查项目、数量及进行验收,下午验收后进行确认并签字。定期(每周一次)和不定期与甲方、监理召开一户一验工作会,总结经验,吸取教训,以提出改进意见,完善管理程序。

(二)建立整改制度及整改小组

1、验收小组在验收时若发现受检项目不达标要及时进行整改,整改小组负责限期整改,整改后再报请验收小组进行复查,复验合格后形成相应的检查验收记录表单。

整改小组

组长:李金俩

【施工单位技术负责】 组员:王东生 【施工单位上质检员】

韩章喜 【施工单位施工员】

4、分户验收的目的及内容和要求 4.1、分户验收的目的

为了进一步提高,住宅质量,强化及明确工程建设各方的质量意识和责任,减少质量投诉,消除影响使用功能的质量通病,确保竣工房屋使用功能,贯彻建设部建立分户验收制度的要求,根据《建设工程质量管理条例》及国家施工验收规范,结合《河南省建设厅关于进一步加强住宅分户验收监督管理工作的若干意见》(豫建建(2007)14号)文件精神推进住宅工程质量分户验收工作。

4.2、分户验收的概念

分户验收以单位工程每套住宅及地下室(含公共部分的走廊)、公共部分的楼梯间、电梯间及室外、屋面划分为一个子单位工程进行验收,在单位工程验收前,当某一套住宅的某项检验批具备质量验收条件时,根据国家施工验收规范以及经审查合格的施工图设计文件,重点对允许偏差、观感质量和影响使用功能的质量为主要验收项目进行检查,并在分户验收合格后出具工 程质量竣工验收记录。

4.3、分户验收的相关要求

4.3.1、除每户外还包括公共部分的走廊(含楼梯间、电梯间)、外檐,屋面、地下室;

4.3.2、验收的工程要符合设计图纸等设计文件的要求;

4.3.3、对工程观感和使用功能要全部检查,以房间为单位检查并记录;

4.3.4、实测实量部位,根据河南省建设工程质量监督总站提供住宅工程质量分户验收交底材料进行检查数量,检查点。必要时确定实测值的基准值,记录在相应项目表格中第一个空格内,实测值与基准值相比在允许偏差范围内判为合格。当超出允许偏差时,应在此实测值记录上画圈做出不合格记号,以便判断不合格点是否超出允许偏差1.5倍和不合格点率,实测值应全数记录。

4.3.5、在分户验收检查时,施工单位检查人员负责拿尺及测量,监理单位检查人员负责读数,建设单位检查人员负责将测量的数据填入验收表中。

4.3.6、分户验收主控项目和一般项目判定合格方法按规范要求执行。4.3.7、分户验收合格后,建设、监理、施工单位负责人签字盖章确认的《住宅质量分户验收表》,并加盖建设、监理、施工单位章;

4.4.8、分户验收对象是对每一户住宅及其公共部位的走廊、地下室及外檐,屋面的专门验收。

4.4.9、验收合格后,要出具合格证明文件(住宅质量分户验收表),证明工程是合格的,方可进行单位工程竣工验收。

4.5、分户验收数量、方法和处理:分户验收记录表的项目、工程安全和功能质量应全数检查,并以房间为单位,全数记录,观感检查项目应通过目测的方法检查。

4.5.3、每套住宅和规定的公共部分在验收完、应及时填写分户验收记录表。4.5.4、当砼结构、砌体结构、地面、装饰装修、通风等工程分户检验批的主控项目的质量经检查全部合格,一般项目的合格点率达到80%及以上,且不得有严重缺陷时(不合格点实测偏差,应小于允许偏差的1.5倍)判定为合格,当暖卫、电气工程分户检验批主控项目和一般项目的质量经检查全部 合格时,判为合格。

4.5.5、当砼结构、砌体结构、地面、装饰装修、通风等工程分户检验批的一般项目的实测实测偏差值大于允许偏差的1.5倍,或不合格点率超出20%时,应整改合格后重新验收,并记录整改项目测量结果。

4.5.6、观察、手摸等方法检查的质量项目应全部符合规范、设计要求。4.5.7、对抽查结果处理:

(1)每单位工程所抽检项目全部符合或所抽检只有一户出现两个不相符时,以及每户最多只出现一个不相符项目时,视其验收结果有效。

(2)每单位工程抽检存在的两户以上(含两户)出现同一个项目不符合时,对该项目重新组织分户验收。

(3)每单位工程抽检存在的两户以上(含两户)出现二个及以上项目不符合时,重新组织分户验收。

4.6住宅分户验收公共部位划分及规定

4.6.1、划分原则:影响住户正常使用的公共部位;

4.6.2、部位划分:公共部位的走廊(含楼梯间、电梯间);

4.6.3、检验批划分:走廊部位按防火分区划分;

4.6.4、验收项目及确定:按可观察到的观感,使用功能和实测项目为主要验收项目原则确定验收项目和内容。并在施工完毕后,某项检验批具备质量验收条件时,就可以组织验收。用户质量验收记录表记录,用靠尺板、水平仪和尺子等检查工具,按质量验收标准规定的检查数量和方法进行检查验收。

4.7、分户验收的组织 4.7.1、建设单位责任:

建设单位是分户验收的第一责任人,具体工作包括:

4.7.1.1、组织施工单位编制分户验收方案,在结构工程施工前,由施工单位落实验收方案的编制工作,由建设、监理单位审批。

4.7.1.2、组织施工单位、监理单位研究确定分户验收检验批项目及内容。组织、协调施工单位、监理单位进行分户验收。

4.7.1.3、与施工、监理单位有关人员共同参加分户验收,并及时确认,签字盖章。

4.7.1.4、住宅工程交付使用时,《住宅工程质量分户验收表》应当作为《住宅质量保证书》的附件一并交给业主。

4.7.2、施工单位责任:

4.7.2.1、编制分户验收方案,主要内容有:

a、收确定检验批项目和内容的原则,确定每户住宅和公共部位的分户检验批项目、以及检查内容和数量。

b、根据分户检验批项目分别绘制抽查点分布图

c、根据设计文件和户型特点,编制含有各种户型、不同设计作法表。4.7.2.2、配备足够的质量检查人员和检查测量工具,人员要具备相应的资格,熟悉和掌握分户验收内容及方法,根据分户验收在工程装修、竣工阶段工作量大的特点,安排和调整质检人员及测量工具。

4.7.2.3、按分户验收方案中确定的分户和公共部位检验批项目和内容,参照户型做法表和抽查点布置图,会同建设、监理单位有关人员对分户验收项目检查,并及时记录,签字盖章。

4.7.3、监理单位责任:

4.7.3.1、审批施工单位的分户验收方案,;

4.7.3.2、参与确定施工方案中的每户住宅和公共部位的项目、以及检查内容和数量。

4.7.3.3、配备一定数量的具备相应资格的监理人员,以及足够的检查验收工具;

4.7.3.4、按分户验收方案中确定的每户住宅和公共部位的项目和内容,参照户型图和检查点布置点,验收施工单位分户验收的检查评定结果,并记录问题,对不合格项目下发不合格项处理记录,签署验收意见并签名。

4.8、分户验收表格的填写

分户验收表格分为:《住宅工程质量分户验收表》和《分户验收记录表》两种。

《住宅工程质量分户验收表》由建设单位项目负责人、监理单位总监理工程师、施工单位负责人在相应位置签认,并加盖各单位章。《分户验收记录表》 由建设单位专业负责人、监理单位监理人员、施工单位专业质量检查员在相应的位置签认。

4.9、作好分户验收的五个结合

4.9.1、分户验收要与分项工程检验批质量验收相结合;

4.9.2、分户验收要与问题整改后复查像结合;

4.9.3、分户验收要与成品保护相结合;

4.9.4、分户验收要与通病治理相结合;

分户验收主要是观感、实测、工程项目的质量验收,故对通病要在施工过程中重点从施工工艺做法、选材、严格复验等方面精心策划,细心施工,促进工程顺利竣工,避免使用中通病发生。

4.9.5、分户验收要与严格按照质量、工艺标准施工相结合;

4.10、分户验收记录表的要求 4.10.1、检查内容:

可根据观察实测内容,参照表的内容执行,看不见的不测。4.10.2、检查标准、数量、方法:
一般规定:

a、检查标准:按设计图纸及验收规范要求执行;

b、每套住宅划分为一个批次,数量符合相关规定;

c、每套住宅观感、功能全数检查,以房间为单位进行记录;

d、实测实量按规定部位及数量确定检查点,必要时先确定基准值,如房净高基准值,可用层高减地面、楼板做法厚度算出。实测值要全数记录。

e、检查项目要全数合格,一般项目80%以点测点合格,且不合格偏差不得大于1.5倍允许值方为合格。

5、分户验收检测项目及内容:根据河南省建设工程质量监督总站提供的分户验收交底材料,附表9内容如下:住宅工程质量分户验收的内容和要求(建筑工程)5.1、门窗护栏扶手玻璃安装工程:
验收内容:门窗的材质、制作与安装;

检查办法:观察检查、游标卡尺、直尺检查、检查生产许可证、产品合格证和性能检测报告;

在验收过程中严格按照gb50210-2001第5.2.2条、第5.2.3条、第5.2.4条、第5.2.5条、第5.2.6条、第5.2.7条、第5.2.8条、第5.2.9条、第5.2.10条、第5.2.15条、第5.2.17条、第5.2.18条、第5.3.2条、第5.3.3条、第5.3.11条、第5.3.12条、第5.4.2条、第5.4.3条、第5.4.4条、第5.4.7条、第5.5.2条、第5.5.3条、第5.5.5条内容进行全部的检查;

5.1.1、门窗的开启性能:

检查方法:观察、手扳检查,开启和关闭检查。开关力用弹簧秤检查;

参照规范:gb50210-2001,第5.2.8条、第5.4.5条、第5.4.10条、第5.4.11条、第5.4.12条、第5.4.13条、第5.5.4条、第5.5.7条、第5.5.8条;

5.1.2、门窗配件:

检查方法:观察、手扳检查;
开启和关闭检查。

参照规范:gb50210-2001,第5.2.11条、第5.3.4条、第5.3.5条、第5.4.6条、第5.5.6条;

5.2、护栏扶手

5.2.1、护栏和扶手制作与安装

检查方法:观察;
游标卡尺量;
手扳检查;

参照规范:gb50210-2001,第5.2.1条、第5.2.2条、第5.2.3条;

5.2.2、护栏和扶手尺寸

检查方法:观察、尺量检查;
手扳检查、隐蔽工程验收记录和施工记录;

参照规范:gb50210-2001,第12.5.3条、第12.5.4条、第12.5.5条、第12.5.6条、第12.5.8条、第12.5.9条及第5.1.5条、第5.2.2条、第5.2.3条;

5.3、玻璃

5.3.1、验收内容:玻璃品种、质量

检查方法:观察、尺量检查、检查玻璃标记;

参照规范:gb50210-2001,第5.6.2条、第5.6.3条、第5.6.4条、第5.6.5条、第5.6.6条、第5.6.7条、第5.6.8条、第5.6.9条、第12.5.7条;

5.3.2、落地门窗、玻璃隔断的安全措施 检查方法:观察检查;

参照规范:jgj113-2003、j255-2003,第6.3.1条及第6.3.2条规定;

5.4、室内地面、墙面、顶棚抹灰及防水工程 5.4.1、建筑装饰装修

5.4.2、水泥砼或找平层,验收内容:找平层粘结质量;
检查方法:用小锤轻击检查;
参照规范:gb50209-2002第4.9.9条;

5.4.3、板块楼地面面层,验收内容:面层粘结质量,检查方法:用小锤轻击检查;
参照规范:gb50209-2002第6.2.8条;
外观质量;
检查方法:观察检查;
参照规范:gb50209-2002第6.2.9条;
表面平整度:检查方法:用2m靠尺和楔形塞尺进行检查;
参照规范:gb50209-2002第6.2.14条规定;

5.5、套内楼梯

验收内容:1.梯段净宽,检查方法:尺量检查;
参照规范:gb50096-2002第3.8.3条;
2.踏步宽度,检查方法:尺量检查;
参照规范:gb500096-1999第3.8.4条;

5.6、室内墙面

验收内容:1.抹灰层粘结质量,检查方法:用小锤轻击检查;
参照规范:gb50210-2001第4.2.5条;
2.普通抹灰表面质量:,检查方法:观察,手摸检查;
参照规范:gb50210-2001第4.2.6条;
3.垂直度、平整度、阴阳角方正,检查方法:用2m垂直检测尺就爱你用茶2m靠尺和塞尺检查;
用直角检测尺检查;
参照规范:gb50210-2001第4.2.5条;

5.7、室内顶棚

验收内容:1.室内顶棚粘结,检查方法:用小锤轻击检查;
参照规范:gb50210-2001第4.2.5条;
2.顶棚抹灰观感,检查方法:观察检查;
参照规范:gb50210-2001第4.2.6条;

5.8、外墙防水

验收内容:外墙渗漏检查,检查方法:淋水试验;

5.9、外门、窗防水

验收内容:外门、窗渗漏检查,检查方法:淋水试验;

5.10、有防水要求的楼地面

验收内容:厨卫间地面防水,检查方法:泼水或蓄水试验,观察检查和蓄水、泼水检验或坡度尺检查及监察室检验记录;
用小锤轻击检查和观感检查;
参照规范:gb50209-2002,第3.0.21条、第4.10.4条、第4.10.5条、第4.10.8条、第4.10.10条、第4.10.12条;

5.11、建筑屋面

屋面防水,验收内容:屋面防水功能,检验方法:淋水或蓄水试验;
参照规范:gb50207-2002第3.09条;

6、住宅工程质量分户验收的内容和要求(安装工程)6.1、给水排水及采暖工程

6.1.1、给水管道,验收内容:1.管道接口、坡度、支架及套管;
检查方法:观察检查;
参照规范:gb50242-2002,第4.1.2条、第4.2.2条、第4.2.8条、第4.2.9条、第3.3.7条、第3.3.9条、第3.3.13条;
2.通水试验,检查方法:观察和开启阀门、水嘴放水;
参照规范:gb50242-2002第4.2.2条;

6.1.2、排水管道,验收内容:1.管道接口、坡度、支架;
检查方法:观察检查和水平尺、拉线尺量进行检查;
参照规范:gb50242-2002,第5.2.1条、第5.2.2条、第5.2.3条;
2.伸缩节设置;
检查方法:观察检查;
参照规范:gb50242-2002, 第5.2.4条;
3.阻火圈(防火套管)设置;
检查方法:观察检查;
参照规范:gb50242-2002,第5.2.4条;

6.1.3、采暖管道;
检查方法:观察检查;
参照规范:gb50019-2003,第4.9.5条;
gb50242-2002,第8.6.1条、第3.3.7条、第3.3.9条、第3.3.13条;

6.1.4、散热器;
检查方法:对照设计文件观察检查;
参照规范:gb50242-2002,第3.1.2条、第8.3.5条;

6.1.5、地面辐射采暖;
检查方法:对照设计文件观察检查;
参照规范:gb50242-2002,第3.1.2条、第8.5.1条、jgj142-2004,第6.3.2条;

6.2、电气工程

6.2.1、配电箱;
验收内容:1.配电箱电击保护及接地端子;
检查方法:观察检查;
参照规范:gb50303-2002,第6.1.2条;
2.每路配电开关及保护装置的型号规格、接线及标识;
检查方法:对照设计文件观察检查;
参照规范:gb50303-2002, 第6.1.5条、第6.1.9条、第6.2.8条;
3.箱体(盘)材质 防火性;
检查方法:观察检查;
参照规范:gb50303-2002,第6.2.8条;

6.2.2、配电线路;
验收内容:每路导线的型号、规格、不同回路无错接回路现象;
检查方法:对照设计文件,分别接控制回路通电检查;
参照规范:gb50303-2002,第18.1.4条;

6.2.3、灯具;
验收内容:1.灯具固定、接线;
检查方法:观察检查和感应测电笔测试;
参照规范:gb50303-2002,第19.1.1条、第19.2.2条;
2.距地高度小于2.4m的灯具可接近裸露导体的接地;
检查方法同1,参照规范:gb50303-2002,第19.1.6条;

6.2.4、开关、插座及接地;
验收内容:开关、插座型号、规格及接线、插座之间的pe线连接;
检查方法:对照设计文件和感应测电笔、插座相位检测器测试;
参照规范:gb50303-2002,第22.1.2条、第22.1.3条、第22.1.4条;

6.2.5、等电位;
验收内容:卫生间局部等电位(leb)端子箱(板)与电源插座的pe线及需进行等电位联结的管道或器具联结;
检查方法:对照设计文件、标准观察检查;
参照规范:gb50303-2002,第27.1.1条、第27.2.1条、第27.1.2条;

7、做好分户验收工作的五个结合

(1).分户验收要与严格按照质量、工艺标准施工相结合

1.1为提高分户验收一次合格率,施工单位应认真向施工操作人员进行技术交底,使操作人员掌握质量标准中主控项目和一般项目、实测项目允许偏差值等具体内容,掌握实现这些质量标准的施工工艺标准。

1.2施工中操作人员要严格按质量标准和施工工艺标准操作,工人和班组要严格按照质量标准自行检查,合格后方可进入下一工序施工。(2).分户验收要与分项工程检验批验收相结合

2.1分户验收应在检验批验收合格的基础上进行,检验批验收要按检验批主控项目和一般项目全面检查验收,特别是对主控项目中的材料和过程质量等内容要重点检查,一般项目的实测实量项目应按取样数量在批验收范围取样验收,分项工程检验批验收合格后方可进行分户验收。

2.2分户验收是对该批验收所包含的若干套住宅作为若干个分户检验批分别验收,主要验收主控项目和一般项目中涉及观感和使用功能以及实测实量项目,其它项目在批验收时已检查,在分户检验批验收时就不再重复检查。

2.3分户验收不合格应整改重新验收,当分户验收检查点不在批验收检查范围内,其验收结果不影响批验收结论。

(3).分户验收要与发现问题及时整改复查相结合

3.1分户验收过程中发现若干不符合质量标准问题时,应在分户验收记录表中如实记录。

3.2监理单位应根据此下发不合格项处置记录单,限期整改。3.3整改后,应重新对存在问题的部位进行复验,并在分户验收记录表中相应项目位置记录。

(4).分户验收要与成品保护相结合

4.1分户验收一般在施工过程中进行验收,距工程竣工还有一段时间,此时要采取措施保护成品不被破坏和污染。

4.2为保护分户验收成果直至顺利竣工交付使用,可采用增加覆盖、设专人看管、持证进入工地等措施。

(5).分户验收与质量通病专项治理相结合 5.1分户验收内容主要是观感、功能、实测项目质量。

5.2为避免发生质量通病,针对于工程中常见的墙面、地面裂缝,门窗不严等质量通病,要在施工中重点从施工工艺做法、选择材料、严格复验等方面采取措施精心策划、精心施工,促进工程顺利竣工,避免使用中发生质量通病。

林州建总建筑工程有限公司 香苑小区3#楼项目部

2014年 月 日

住宅工程分户验收方案篇三

4#楼分户验收专项施工方案

建设单位:潍坊兴霖置业有限公司 监理单位:烟台同济监理公司

施工单位:潍坊昌大建设有限公司七分公司

编 制 人:张欣文

审 核 人:傅廷军 编 制 时 间:2009年5月26日

目录

一、编制依据

二、工程概况

三、分户验收内容

四、分户验收的要求

一、编制依据

《建筑地面工程施工质量验收规范》gb-50209-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb-50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规程》gb-50268-97 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb-50303-2002 《建筑内部装修设计防火规范》gb-50222-95 《塑料门窗安装及验收规程》jgj103-96 《建筑玻璃应用技术规程》jgj113-2003 《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》 《建设工程质量管理条例》 中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国建筑法主席令第91号 建设工程质量管理条例国务院279号令 建设工程施工现场管理规定 建筑装饰装修管理规定 环境监测报告制度

质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件作业指导书

二、工程概况(一)建筑概况

本工程位于潍坊市潍城区胜利街南、和平路西,其中地下一层由汽车库组成,商住公寓裙房(商场)部分地上三层,建筑面积为170966.87㎡,1#-8#楼由商场(框架结构)及公寓楼(框剪结构)组成。其中4#楼建筑面积为24391.833㎡,地下车库为一层建筑面积为3545㎡,主楼结构层数为24层,建筑最高度为78.1米。主楼东西长41米,南北宽17.1米。其中地下车库层高为7.8米,一层层高为4.75米,二层层高为4.2米,三层层高为4.25米,以上各层为2.8米。

按照主楼与裙房的分割设置后浇带,本工程共设置13道,其中沉降后浇带设置12道,温度后浇带设置1道。

(二)结构概况

本工程公寓楼桩基为水泥粉煤灰碎石桩,桩径400mm,有效桩长26米,采用长螺旋成孔管内泵压混凝土施工工艺。

公寓楼基础为c15混凝土垫层筏板基础。筏板为1.8m厚平板式c40钢筋混凝土基础,抗渗等级s8。裙房基础为c15混凝土垫层c35独立基础,300mm厚c35构造底板。

公寓楼为剪力墙结构,裙房为柱、梁、板框架结构,主体混凝土标号分c40;
c35;
c30。

按地震设防等级类别为丙类设计,设计使用年限为50年限。±0.000以下采用聚乙烯丙纶防水卷材防水。砌体采用加气混凝土轻质砌块,规格为200m×240mm×600mm、100m×240mm×600mm、250m×240mm×600mm。

电梯井结构为剪力墙结构,电梯井无基坑,直接坐落在地下室伐板上,地上1-3层为商场,无电梯门口。

本工程外墙保温建设外墙保温为聚苯板保温层。

本工程屋面防水等级为2级,防水层合理使用年限为15年,设防做法为二道防水。

地面工程:裙房、主楼1-3层地面采用花岗岩地面,商场卫生间采用防滑地面,未封闭的阳台采用铺地砖防水楼面。

外墙工程:商场外墙采用干挂石材,具体做法由厂家确定。住宅外墙采用涂刷防水涂料,内墙采用抹灰刮腻子。踢脚:采用花岗岩踢脚。

散水坡:混凝土水泥散水1000mm宽。

三、分户验收内容

(一)分户验收内容分为9大类

1、建筑结构外观及尺寸偏差

2、墙面、地面和顶棚面层质量

3、门窗安装质量

4、防水工程质量

5、采暖系统安装质量

6、给水、排水系统安装质量

7、室内电气工程安装质量

8、建筑节能保温工程质量

9、其它规定、标准中要求分户检查的内容

(二)分户验收检验批划分

以每户住宅和公共部分走廊(含楼梯间、电梯间)、地下车库为单位划分检验批。公共部分的走廊(含楼梯间、电梯间)验收,按每一楼层划分一个检验批;
地下车库验收,按防火分区划分检验批。当分户检验批具备验收条件时,可及时验收。

1、分户验收检查项目符合施工图、设计说明及其他设计文件的要求,还要符合国家现行的施工质量验收规范和山东省地方标准。

2、砼、砌体工程、装饰装修工程、通风空调工程分户检验批的主控项目的质量经检验全部合格,一般项目的合格率达到80%及以上,不得有严重缺陷的(不合格点实测偏差应小于允许偏差的1.5倍),判为合格。暖卫、电气工程分户检验批主控项目和一般项目的质量经检查全部合格时,判为合格。

3、砼、砌体工程、装饰装修工程、通风空调工程分户检验批一般项目的实测偏差值大于允许偏差1.5倍,或不合格点率超出20%时,应整改合格后重新验收,并记录整改项目测量结果。

4、当砼、砌体工程因加固补偿、整改后出现较大尺寸偏差的永久缺陷,建设、监理、施工单位应做好详细记录,作为以后处理质量投诉的依据。

5、分户验收合格后,出具由建设(项目)单位负责人、总监理工程师和施工单位负责人分别签字并加盖公章的《住宅工程质量分户验收表》。住宅工程质量分户验收不合格的,建设单位不得组织单位工程竣工验收。

6、分户验收要与严格按照质量、工艺标准施工相结合 为提高分户验收一次合格率,减少返工浪费,施工单位认真向施工操作人员进行技术交底,使操作人员掌握质量标准中主控项目和一般项目、实测项目允许偏差值等具体内容,掌握实现这些质量标准的施工工艺标准,施工中操作人员要严格按质量标准和施工工艺标准操作,工人和班组要严格按照质量标准自行检查,合格后方可进入下一工序施工。

7、分户验收要与分项工程检验批验收相结合

分户验收应在检验批验收合格的基础上进行,检验批验收要按检验批主控项目和一般项目全面检查验收,特别是反映主控项目的材料和过程质量等内容要重点检查,一般项目的实测实量项目应按取样数量在批范围取样验收,检验批验收合格后方可进行分户验收。而分户验收是对该批所包含的若干套住宅作为若干个检验批分别验收,主要验收主控和一般项目中涉及观感和使用功能以及实测实量项目,其他项目在批验收时已检查,在分户检验批验收时就不再重复检查。分户验收不合格整改重新验收,当分户验收检查点不在检验批验收检查范围内,其验收结果不影响批验收结论。

8、、分户验收要与发现问题及时整改复查相结合

分户验收过程中若发现不符合质量标准问题,在分户验收记录表中如实记录。监理单位应据此下发不合格项处置记录单,限期整改。整改后,应重新对存在问题的部位进行复验,并在分户验收记录表中相应位置记录。该情况是监督机构检查重点。

四、分户验收要求

(一)现浇结构

1、结构墙体尺寸实测内容分别是:墙体轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸、表面平整度。检查时,在分户验收检查点分布图中规定的房间,按照实测内容,使用相关测量工具,参照下列测量位置和数量进行检查,并全数记录。

(1)检查被查房间墙体轴线位置时,使用激光测距仪和钢尺等测量工具,对每面墙体进行测量,每面墙1个测量点。(计算基准值)(2)检查被查房间墙体垂直度时,使用2m靠尺等测量工具,对每面墙体测量,测量点宜设置在距墙角500mm,距地300mm位置且每面墙1点。

(3)检查被查房间墙体标高时,使用激光测距仪或水准仪、拉线、钢尺等测量工具,利用室内50cm线,对每面墙体门窗洞上口标高测量,每个门窗洞口测量一点。(计算基准值)

(4)检查被查房间墙体截面尺寸时,使用钢尺等测量工具,对每面墙体厚度测量,测量1点。(计算基准值)

(5)检查被查房间墙体表面平整度时,使用2m靠尺测量工具,在每个墙面中心区域,横、竖方向各测量1点,取较大值作为一面墙测量值。

2、结构楼板实测内容分别是:楼层标高、截面尺寸、表面平整度。检查时,宜在分户验收抽查点分布图中规定的房间,按照实测内容,使用相关测量工具,参照下列测量位置和数量进行检查。、(1)检查被查房间楼层标高时,使用激光测距仪或水准仪、拉线、钢尺等测量工具,在楼板4个房角位置测量,每块楼板测量点4点。(计算基准值)

(2)检查被查房间楼板截面尺寸时,使用钢尺等测量工具,在楼板1个房角位置和楼板中心位置测量(楼板支模时可在此位置预先设置pvc管),测量点2点。(计算基准值)

(3)检查被查房间楼板表面平整度时,使用2m靠尺测量工具,在楼板中心区域横、纵两个方向测量,每个方向1个测量点。

(二)砖砌体

砖砌体工程实测内容分别是:轴线位移、垂直度、楼层标高、楼板截面尺寸、表面平整度、门窗洞口高、宽。检查时,在分户验收检查点分布图中规定的房间,按照实测内容,使用相关测量工具,参照下列测量位置和数量进行检查,并全数记录。

1、检查被查房间墙体轴线位移时,使用激光测距仪和钢尺测量工具,对每面墙体进行测量,每面墙测量点1点。通过测量和记录房间开间、进深净空尺寸来推算轴线位移。(计算基准值)

2、检查被查房间墙体垂直度时,使用2m靠尺测量工具,对每面墙体测量,测量点设置在距墙角500mm,距地300mm位置且每面墙1点。

3、检查被查房间楼层标高时,使用激光测距仪钢尺等测量工具,在楼面4个房角位置测量,每块板测量点4点。(计算基准值)

4、检查被查房间楼板截面尺寸时,使用钢尺测量工具,在楼板1个房角位置和楼板中心位置测量(楼板支模时可在此位置预先设置pvc管),测量点2点。(计算基准值)

5、检查被查房间墙体表面平整度时,使用2m靠尺测量工具,在每个墙面中心区域,横、竖方向各测量1点,取较大值作为一面墙测量值。

6、检查被查房间门窗洞口高、宽时,使用钢尺测量工具,在每个门窗洞口中间部位,横竖方向测量,每个方向测量点各1点。(计算基准值)

(三)墙面一般抹灰

一般抹灰工程质量分户验收实测内容分别是:立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、墙裙、勒角上口直线度。检查时,宜在分户验收抽查点分布图中规定的房间,按照实测内容,使用相关测量工具,参照下列测量位置和数量,对墙体一般抹灰实测内容进行检查,并实数记录。

1、检查立面垂直度时,使用2m靠尺测量工具,对房间每面墙体进行测量,测量点设置在距墙角水平距离500mm,距地300mm位置且每面墙1点。

2、检查表面平整度时,使用2m靠尺测量工具,对房间每面墙体进行测量,测量点设在墙面中心区域,按横竖方向测量,且各1点。

3、检查普通抹灰的阳角阴角方正时,使用边长为20cm的直角检测尺测量工具,对房间每个阴阳角进行测量,测量点设在墙角距地高1米处,且1点。

4、检查墙裙上口直线度时,采用拉5m线,不足5m拉通线,使用钢直尺有关测量工具,对房间每面墙体墙裙上口处进行测量,测量点1点。

(四)饰面砖

饰面砖粘贴工程实测内容分别是:立面垂直度、表面平整度、阴阳角、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度。检查时,在分户验收抽查点分布图中规定的房间,按照实测内容,使用相关测量工具,参照下列测量位置和数量,对饰面砖粘贴实测内容进行检查,并全数记录。

1、检查饰面砖立面垂直度时,使用2m靠尺测量工具,对房间每面墙体进行测量,测量点设置在距墙角水平距离500mm距地300mm位置,且每墙面1点。

2、检查饰面砖立面平整度时,使用2m靠尺测量工具,对房间每面墙体进行测量,测量点设在墙面中间区域,按横竖方向测量,且各1点。

3、检查饰面砖阴阳角方正时,使用边长20厘米的直角检测尺测量工具,对房间每个阴阳角进行测量,测量点设在墙角距地高1米处,且测量1点。

4、检查饰面砖接缝直线度时,采取拉5米,不足5米拉通线,用钢直尺测量工具,对房间每面墙进行测量.测量点设在墙面中间区域,按横竖方向测量,各1点。

5、检查饰面砖接缝高低差时,使用钢直尺有关测量工具,对房间每面墙进行测量,测量点设在墙面中间区域,按横竖方向测量,测量1点,6、检查饰面砖接缝宽度时,使用钢直尺等有关测量工具,对房间每面墙体进行测量,测量点设在墙面中间区域,按横竖方向测量,测量1点,(五)水性涂料

1、水性涂料涂饰工程质量分户验收实测内容,主要是装饰线、分色线直线度检查,实测内容应在分户验收抽查点分布图中规定的房间内进行。

2、检查装饰线、分色线直线度时,拉5m线,不足5m拉通线,使用钢直尺测量工具,对每面墙测量1点。

(六)墙面腻子

腻子层表面质量分户验收实测内容,主要是表面平整、立面垂直、阴阳角垂直、阴阳角方正。检查时,宜在分户验收抽查点分布图中规定的房间,按照实测内容,使用相关测量工具,参照下列测量位置和数量,对墙体腻子层表面实测内容进行检查,并全数记录。

1、检查表面平整度时,使用2m靠尺测量工具,对房间每面墙体进行测量,测量点设在墙面中心区域,按横竖方向测量,测量1点。

2、检查立面垂直度时,使用2m靠尺测量工具,对房间每面墙体进行测量,测量点设置在距墙角水平距离500,距地300位置且每面测量1点。

3、检查阴阳角垂直时,使用2m靠尺测量工具,对房间每个阴阳角处墙面进行测量,测量点设在距墙角10厘米处,测量1点。

4、检查阴阳角方正时,使用边长为20厘米的直角检测尺测量工具,对房间每个阴阳角进行测量,测量点设在墙角距下端1米处,测量1点。

(七)地面找平层

找平层分户质量验收实测内容分别是:表面平整度、标高、坡度、厚度。检查时,宜在分户验收抽查点分布图中规定的房间,按照实测内容,使用相关工具,参照下列测量位置和数量,对找平层实测内容进行检查,并全数检查。

1、检查表面平整度时,使用2m靠尺测量工具,测量点设在房间地面中心区域,按横、纵方向测量,测量1点。

2、检查标高时,使用激光测距仪测量工具,在每面墙中间部位,量取1米线距找平层上表面的高度,每间房测量点4点。(计算基准值)

3、检查坡度时,使用坡度尺测量工具,在隔离层表面,沿坡度方向测量2点。

4、检查厚度时,使用钢尺测量工具,测量点设置在房间地面中心区域和地面与墙交接处,测量2点。

(八)水泥混凝土面层

水泥混凝土面层分户质量验收实测内容分别是:表面平整度、踢脚线上口平直、相邻踏步高度差、踏步两端宽度差、旋转楼梯踏步两端宽度。检查时,宜在分户验收抽查点分布图中规定的房间,按照实测内容,使用相关测量工具,参照下列测量位置和数量,对水泥混凝土面层实测内容进行检查,并全数记录。

1、检查表面平整度时,使用2m靠尺测量工具,测量点设在房间地面中心区域,按纵横方向测量,测量1点。

2、检查踢脚线上口平直时,采用拉5m线和用钢尺测量工具,对每面墙踢脚线上口处进行测量,测量1点。

3、检查相邻踏步高度差时,对每跑楼梯上下端踏步高度差进行观察,比使用钢尺测量,测量2点。

4、检查踏步两端宽度差时,对每跑楼梯上下端踏步宽度差进行观察,并使用钢尺测量,测量2点。

5、检查旋转楼梯段踏步两端宽度时,对每跑旋转楼梯踏步两端宽度进行观察,并使用钢尺测量,测量2点。

(九)地面砖

砖面层分户质量验收实测内容分别是:表面平整度、缝格平直、接缝高低差、踢脚线上口平直、板块间隙宽度。检查时,在分户验收抽查点分布图中规定房间,按照实测内容,使用相关测量工具,参照下列测量位置和数量,对砖面层实测内容进行检查并全数记录。

1、检查表面平整度时,使用2m靠尺板测量工具,测量点设在房间地面中心区域,按纵横方向测量,测量1点,全数记录。

2、检查缝格平直时,采用拉5m线、不足5m拉通线,使用钢直尺测量工具,测量点设在房间地面中心区域,按纵横两个方向测量,各测量1点,全数记录。

3、检查接缝高低差时,使用钢直尺测量工具,测量点设在房间地面中心区域,按纵横两个方向测量,各测量1点,全数记录。

4、检查踢脚线上口平直时,采用拉5m线和用钢尺测量工具,对每面墙脚线上口处进行测量,测量1点。

5、检查板块间隙宽度检查时,使用钢直尺有关测量工具,测量点设在房间地面中心区域,按横纵方向测量,各测量1点。(确定基准值)

(十)门窗安装

铝合金门窗和涂色镀锌钢板门窗安装工程质量分户验收实测内容分别是:门窗槽口宽度、高度;
门窗槽口对角线长度差;
门窗框的正、侧面垂直度;
门窗横框的水平度;
门窗横框标高;
门窗竖向偏离中心;
双层门窗内外框间距;
推拉门窗扇与框搭接量。检查时,宜在分户验收抽查点分布图中规定的门窗,按照实测内容,使用相关测量工具,参照下列测量位置和数量,对铝合金门窗实测内容进行检查并全数记录。

1、检查门窗槽口宽度时,使用钢尺测量工具,在门窗槽口上下300mm位置,水平测量各1点。(计算基准值)

2、检查门窗槽口高度时,使用钢尺测量工具,在门窗槽口左右200mm位置,竖向测量各1点。(计算基准值)

3、检查门窗槽口对角线长度差时,使用钢尺等测量工具,在门窗槽口的企口面,分别量取槽口对角线长度,两个方向长度分别记录。

4、检查门窗框的正、侧面垂直度时,使用1m垂直检测尺测量工具,在一侧门窗竖框中部的正、侧面,各测量1点。

5、检查门窗横框的水平度时,使用1m水平尺和塞尺测量工具,在上横框下口测量1点。

6、检查门窗横框标高时,使用钢尺测量工具,测量上横框下口距50厘米线长度尺寸,测量1点。(计算基准值)

7、检查门窗竖向偏离中心时,使用钢尺测量工具,在每侧门窗竖框中部,测量门窗框两侧宽度各1点。

8、检查双层门窗内外框间距时,使用钢尺测量工具,在每侧门窗竖框中部,测量框间距各1点。

9、检查推拉门窗扇与框搭接量时,使用钢直尺测量工具,在门窗框扇搭接处,测量1点。

(十一)护栏与扶手

1、护栏和扶手安装工程分户质量验收实测内容分别是:护栏垂直度、栏杆间距、扶手直线度、扶手高度。检查时,在分户验收抽查点分布图中规定的房间,按照实测内容,使用相关测量工具,参照下列测量位置和数量,对护栏和扶手实测内容进行检查、测量并全数记录。

2、检查护栏垂直度时,使用1m垂直检测尺测量工具,在护栏竖向中心位置,测量点1点。

3、检查栏杆间距时,使用钢尺测量工具,在栏杆之间测量,测量点1点。(确定基准值)

4、检查扶手直线度时,采用拉通线,使用钢直尺等有关测量工具,对扶手进行测量,测量点1点。

5、检查扶手高度时,使用钢尺等测量工具,测量扶手上皮至支撑部分根部距离,测量点1点。(确定基准值)

(十二)室内空间

室内空间尺寸主要时房间的轴线和层高尺寸,根据表格所列内容进行检查填写。

1、轴线尺寸为开间(进深)方向间墙体的净尺寸,先根据图纸设计的轴线尺寸和墙面抹灰(涂料)厚度计算净尺寸,确定设计理论值作为基准值,使用钢卷尺或激光测距仪进行测量检查;
测量部位应在水平距墙角500mm,垂直距地面1000mm的位置测量,形成四个轴线墙体间净尺寸数值,然后与基准值对比,得出偏差值。

2、房间层高为室内房间净空尺寸,依据施工图纸和抹灰(涂料)地面厚度进行计算,确定房间净高尺寸作为基准值,使用钢卷尺或激光测距仪进行测量检查;
测量部位在房间四角进行测量,形成四个测量数值,然后与基准值对比,得出允许偏差值。层高允许偏差:现浇结构为±10mm。

每房间同一实测项目测量四处,并能够如实代表房间层高、轴线的施工情况。

住宅工程分户验收方案篇四

为进一步加强住宅工程质量管理,保证竣工房屋使用功能,强化工程建设各方主体的质量责任,按《威海市住宅工程质量分户验收管理暂行规定》要求,结合本市实际,特制定本实施细则。

1.2 本市行政区域内,住宅工程质量分户验收及其监督管理,适用本细则。本细则所称住宅工程质量分户验收(下称“分户验收”),是指在施工单位提交竣工报告后,住宅工程竣工验收前,由建设、施工、监理等单位依据国家有关工程质量验收规范、技术标准、经审查合格的施工图设计文件以及本细则,对住宅工程的每户及公共部位的主要使用功能和观感质量进行的专门验收。

1.3 工程建设各方主体要加强施工过程中的质量控制,严格按国家工程质量验收规范组织验收,并按本实施细则的要求及时做好分户验收。

住宅工程质量未经分户验收,建设单位不得组织单位工程竣工验收、不得交付使用,质量监督机构不出具工程质量监督报告,建设行政主管部门不予竣工验收备案。

1.4 分户验收除应符合本实施细则的规定外,还应符合国家有关法律、法规和工程技术标准等规定。

2.基本规定

2.1 分户验收应由建设单位组织监理、施工(包括分包单位)等单位相关人员组成验收小组实施。已选定物业公司的,物业公司应参与分户验收工作。

2.2 验收小组必须包含建设单位的项目负责人、现场技术人员、监理单位的总监、各相关专业监理工程师以及施工单位项目经理、项目技术、质量负责人等。

2.3 当每户工程完工后,具备质量验收条件时,建设单位应及时组织分户验收。

2.4 分户验收是在单位工程质量验收的基础上,将单位工程中的每户住宅、草厦(车库)和公共部位(外墙、走廊、楼梯间等)各划分为一个检查验收单元,按分户验收内容进行检查验收。

分户验收检查单元应按下述原则确定。室内以每户住宅、草厦(车库)为一个检查单元;
公共部位,每个单元划分为一个检查单元。

2.5 建设单位项目负责人应在分户验收前组织施工、监理单位相关责任人员共同编制分户验收实施方案,明确各方职责,确定每个检查单元的验收项目、内容和数量,落实质量检查人员和检查工具,绘制抽查点分布图。

设计单位应介入分户验收过程,对验收过程中发现的质量问题及时提出处理意见。

2.6 分户验收前,应在建筑物上标识好暗埋水、电管线的走向(精装修房可附图标识)。

2.7 分户验收以检查工程观感质量和影响使用功能的质量为主,主要包括以下检查内容:楼地面、墙面和顶棚面层质量;
门窗安装质量;
栏杆安装质量;
防水工程质量;
室内空间尺寸;
外墙保温质量;
给排水、采暖系统安装质量;
室内电气工程安装质量;
其他应进行分户验收的内容。

2.8 验收小组人员在检查中应及时填写检查记录并汇总。

2.9 分户验收结果发现不符合要求的,应对该部位及时标注,由建设单位组织各方主体提出处理整改意见。并在整改完毕后,重新组织验收,做好相关记录。

2.10 建设单位应将分户验收资料进行整理并归档。

3.质量分户验收项目及标准

3.1 墙面、地面和顶棚面层质量

3.1.1 验收内容:

1、地面空鼓、裂缝、起砂。检查方法及数量:小锤轻击和观察。全数检查。

2、墙面和顶棚空鼓、裂缝、脱层、爆灰。检查方法及数量:小锤轻击和观察。全数检查。

3、有排水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差。检查方法及数量:钢尺检查每一处不少于2点。全数检查。

3.1.2验收标准:

1、水泥地面空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间不多于2处可不计;
不得出现裂缝和起砂。板块地面不得出现空鼓、裂缝。凡单块砖边角有局部空鼓,且每自然间不超过总数的5% 可不计。

面层甩项工程,面层的下一层表面应平整,不得出现空鼓、裂缝和起砂。

2、墙面和顶棚无渗漏、空鼓、脱层、裂缝、爆灰。

3、有排水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。

3.2 门窗安装质量

3.2.1验收内容:

1、外窗台高度。检查方法及数量:钢尺检查,每一处不少于2点(每一窗台记录最低点)。全数检查。外窗渗漏。检查方法及数量:观察。全数检查。

3、安全玻璃认证标志。检查方法及数量:观察。全数检查。

4、门窗开启。检查方法及数量:开启、关闭检查,手扳检查。全数检查。

3.2.2 验收标准:

1、外窗台净高不低于0.90m,不得有负偏差,否则应采取防护措施。

2、外窗周边密封良好,胶面顺直、无裂纹,眼观外窗及周边无渗漏。

3、应使用安全玻璃的,不得使用普通玻璃,玻璃上应有安全认证标志。

4、开启灵活,关闭严密,手扳不松动,外推拉窗须有防脱落装置。

3.3 栏杆安装质量

3.3.1 验收内容:

1、栏杆(扶手)高度。检查方法及数量:钢尺检查,每片栏杆不少于3处(每片栏杆记录最小值)。全数检查。

2、竖杆间距。检查方法及数量:钢尺检查,每片栏杆不少于3处(每片栏杆记录最大值)。全数检查。

3、防攀登措施。检查方法及数量:观察。全数检查。

4、护栏玻璃。检查方法及数量:观察,尺量检查。全数检查。

3.3.2 验收标准:

1、临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m。

注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆护手顶面垂直高度计算,如底部有宽度≥0.22m,且高度≤0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。

2、栏杆垂直杆件间净距不应大于0.11m。

3、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造。

4、护栏玻璃的使用必须符合设计要求,并符合下列规定:承受水平荷载的无框架护栏玻璃必须使用钢化玻璃或钢化夹层玻璃,公称厚度不应小于12mm。当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时,必须使用钢化夹层玻璃。不受水平荷载的护栏玻璃应符合《建筑玻璃应用技术规程》(jgj113—2003)的规定,且公称厚度不应小于5mm的钢化玻璃或厚度不应小于6.38mm的夹层玻璃。

3.4 防水工程质量

3.4.1 验收内容:

1、屋面渗漏。检查方法及数量:雨后或持续淋水2h后进

行观察。全数检查。

2、有防水要求的地面渗漏。检查方法及数量:蓄水(蓄水深度为20~30mm,24h内无渗漏为合格)24h后放水进行检查。全数检查。

3、外墙渗漏。检查方法及数量:雨后观察或淋水检查。全数检查。

3.4.2 验收标准:

1、屋面不得有渗漏或积水现象。

2、地面无渗漏、排水顺畅。

3、墙面无渗漏。

3.5 室内空间尺寸偏差(表式见附表2)

3.5.1 验收内容:

1、室内净高。检查方法及数量:激光测距仪或钢卷尺测量。每个房间(卫生间等地面有排水坡度的房间除外)抽测4点(距墙、柱四角500mm处各测1点)。

2、室内净开间、净进深。检查方法及数量:激光测距仪或钢卷尺测量。每个房间的净开间、净进深各抽测2处(其中距墙、柱四角500mm处各测1处),无墙体则测柱间净距(距柱边处各测1处)。

3、构件尺寸。检查方法及数量:钢卷尺测量。每个房间内梁、窗台等部位不得出现明显大小头现象。

3.5.2 验收标准:

1、净高负偏差不超过20mm,极差(实测值中最大值与最小值之差)不超过20mm。

注:室内净高推算值应根据设计层高扣除楼板、天棚饰面层、地坪找平层及面层等厚度后计算得出,分户验收前应根据板厚等参数确定不同房间的净高推算值。

2、净开间、净进深极差(实测值中最大值与最小值之差)不超过20mm。

3、精装修房屋验收标准应另行确定。

3.6外墙保温工程质量

3.6.1验收内容

1、外墙外保温工程做法。检查方法:对照经审查合格的施工图设计文件检查保温工程施工资料。

2、保温层厚度。检查方法:委托具有相应资质的检测机构进行保温层现场钻芯检测。

3、外窗洞口、飘窗周边、装饰线、空调搁板等细部处理。检查方法及数量:手敲观察检查。全数检查。

3.6.2验收标准

1、外墙保温做法必须符合经审查合格的施工图设计文件,原材料复检以及其他节能检测结果符合设计要求。

2、现场检测保温层厚度必须与图纸要求一致。

3、细部必须进行保温处理,保温终端构造符合设计要求。

3.7 给排水工程质量

3.7.1 验收内容:

1、暗埋管道标识

检查方法及数量:观察检查。全数检查。

2、管道渗漏。检查方法及数量:试水检查,观察管道连接部位是否渗漏。全数检查。

3、管道坡向。检查方法及数量:观察检查。全数检查。

4、地漏水封高度

检查方法及数量:试水尺量检查。全数检查。

5、安装固定。检查方法及数量:观察、手扳检查。全数检查。

6、管道堵塞。检查方法及数量:试水检查。全数检查。

3.7.2 验收标准:

1、给排水、采暖暗敷管道应在相应位置作出明显分色标识,给水蓝色、排水黑色、采暖红色。地暖标注最外围管道位置。面层已施工完毕可附图标明。

2、给水管道、阀门、水嘴等连接部位无渗漏;
排水管灌水后管道及接口无渗漏。

3、管道坡向正确、无倒坡。

4、地漏的水封高度不得小于50mm或设置存水弯。

5、安装固定使用的卡具、支(托)架、挂钩等数量应符合相应施工验收规范的要求,固定牢固,手扳不松动。

6、给水顺畅,排水畅通。

3.8 电气工程安装质量

3.8.1 验收内容:

1、插座相序、接地。检查方法及数量:使用相位检测仪在通电的情况下逐个检查。

2、户内配电箱(盘)安装质量

检查方法及数量:观察和利用漏电测试仪检查。全数检查。

3、户内通电照明试验。检查方法及数量:通电观察。全数检查。

4、等电位连接质量。检查方法及数量:观察检查。全数检查。

3.8.2 验收标准:

1、开关、插座面板应紧贴墙面,安装牢固;
相位正确;
接地可靠。

2、漏电保护装置动作灵活可靠,动作电流不大于30ma,动作时间不大于0.1s;
接线整齐,回路编号齐全,标识正确;
接地连接可靠。

3、开启所有照明灯具,通电连续试运行8h无故障。

4、等电位联接端子齐全,位置正确。

3.9 其它

3.9.1 验收内容:

1、烟道设置。检查方法及数量:观察。全数检查。

2、空调孔、板设置。检查方法及数量:观察。全数检查。

3.9.2 验收标准:

1、烟道表面无裂缝,出屋面高度符合规范要求。

2、空调孔、板位置、大小正确,排水坡向正确。

3.10 公共部位、共用设施质量

3.10.1 验收内容:

1、外墙渗漏、裂缝。检查方法及数量:观察。在肉眼可见范围内全数检查。

2、地面裂缝、空鼓、起砂。检查方法及数量:小锤轻击和观察。全数检查。

3、楼梯梯段宽度、楼梯平台宽度、扶手高度。检查方法及数量:激光测距仪或钢尺检查。全数检查。记录最小值。

4、竖杆间距。检查方法及数量:钢尺检查。全数检查。记录最大值。

5、防攀滑措施。检查方法及数量:观察。全数检查。

6、电梯门净宽、高层首层疏散外门净宽、走廊和公共部位通道净宽及净高 检查方法及数量:激光测距仪或钢尺检查。全数检查。记录最小值。

7、地下室净高。检查方法及数量:激光测距仪检查。全数检查。记录最小值。

8、地下室地面、墙面、顶棚渗漏、裂缝。检查方法及数量:观察。全数检查。

9、地下室地面裂缝、起砂。检查方法及数量:观察。全数检查。

3.10.2 验收标准:

1、外墙无渗漏、裂缝。

2、楼地面无裂缝、空鼓、起砂。

3、六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.00m。六层以上不应小于1.10m。

4、楼梯平台宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m。

5、扶手高度不应小于0.90m(自踏步前缘线量起)。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯井净宽大于o.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。竖向杆件的垂直净间距不应大于0.11m。

6、楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。

7、电梯门净宽不得小于0.80m。

8、首层疏散外门净宽必须大于1.10m。

9、走廊和公共部位通道净宽不应小于1.20m,净高不应低于2.00m。

10、机动车库车道净高不应低于2.20m,车位净高不应低于2.00m。自行车库净高不应低于2.00m。

11、地下室底板、侧板、顶板无渗漏、裂缝。

12、地下室地面不得出现裂缝和起砂。

住宅工程分户验收方案篇五

目 录

一、编制说明:.......................................................................................................1

二、工程概况:.......................................................................................................1

三、分户验收的依据:...........................................................................................1

四、分户验收的组织机构:...................................................................................2

五、分户验收的准备工作:...................................................................................2 六、分户验收的注意事项:................................................................................3

1、楼地面、墙面、天棚面..............................................................................3

2、门窗安装.......................................................................................................4 3、栏 杆.........................................................................................................6

4、防 水.........................................................................................................8

5、室内空间、构件尺寸...............................................................................10

6、外墙保温.................................................................................................12

7、水暖安装.....................................................................................................13

8、电气工程...................................................................................................15

9、智能建筑.....................................................................................................16

10、其 它.....................................................................................................17

11、公共部分.................................................................................................18

一、编制说明:

1、我公司根据青岛市建设委员会关于印发《青岛市住宅工程质量分户检验管理办法》的通知,在充分熟悉分户验收管理及方法意图上,特制订本分户验收专项施工方案。

2、分户验收专项施工是针对本工程特点而编制的切实可行,经济使用对施工现场起指导作用的施工方案,我公司尽可能的采用新工艺、新技术及一切可利用的因素,提高工程质量,以保证分户验收的各项工作顺利开展和进行,3、我公司根据自己的实力和工程技术力量,并加强施工现场的管理,使该工程在规定期限内提前保质保量的完成各项任务及要求,把各项施工工序及分部分项工程达到合格标准。

二、工程概况:

1、青岛山水嘉园工程是青岛浩泰臵业有限公司的开发项目,场地位于青岛市城阳区308国道罗圈涧。本工程为框架结构,总建筑面积:20000㎡。

参建单位: 建设单位:青岛浩泰臵业有限公司 设计单位:上海申联设计院

监理单位:青岛市万通工程监理有限公司 质监单位:青岛市城阳区质量监督站 施工单位:青岛市土木建工集团有限公司

三、分户验收的依据:

1、国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》及国家工程质量验收规范有关规定。

2、青建管质字【2008】1号 青岛市指摘工程质量分户验收管理规定(修订)。

3、山东省、青岛市工程质量验收规范、技术标准、技术规定、经审查合格的施工图设计文件。

四、分户验收的组织机构:

1、建设单位项目负责人:栾同利(组长)

2、监理单位项目总监:
李存义(副组长)

3、施工单位项目经理:王国栋(副组长)

4、建设单位甲方代表:
崔忠顺

5、监理单位现场监理:
王文胜

6、施工单位技术负责人:
伊 通

7、施工单位施工员:
安郁皆

8、施工单位资料员:
马焕珍

五、分户验收的准备工作:
⑴人员组织机构

1、房间及公共部分空间尺寸;

2、建筑结构外观及尺寸;

3、门窗安装工程质量;

4、墙面、地面和顶棚面层质量;

5、防水工程质量;

6、给排水系统安装工程质量;

7、电气工程安装工程质量;

⑵、仪器物料准备

1、卷尺及红外线测距仪一台;

2、记号笔一支;

⑶、其它准备

1、熟悉图纸,作好验收前户型图的准备;

2、精确记录,对不合格的及时提出,以便于及时整改。六、分户验收的注意事项:

1、楼地面、墙面、天棚面 1.1、技术要求:

1.1.1、水泥地面面层与基层应结合牢固,无空鼓、裂纹。

注:空鼓面积不应大于400cm2²,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。

1.1.2、水泥地面面层表面应洁净,无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。1.1.3、墙面各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。

1.1.4、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

1.2、施工及验收注意事项 1.2.1、水泥地面施工前应将基层清理干净;
施工中应注意按要求设臵好界格。

1.2.2、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的措施。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

1.2.3、在主体工程施工中应严格标准,精心施工,确保主体结构本身不出现裂缝、不留有缺陷。

(1)在建筑物的阳角,现浇板内必须按规定设臵防止开裂的加强钢筋;
(2)现浇板、剪力墙等砼施工缝留臵位臵必须正确;
(3)砼施工中必须保证振捣和养护质量;

(4)现浇板及剪力墙接槎部位、梁柱交接部位砼施工前必须对模板支设认真处理,确保牢固、接缝严密;

(5)现浇板、剪力墙内附设电器等线管位臵必须正确(线管应设在两层钢筋中间);
后开槽设臵线管的部位,开槽应整齐,线管敷设结束后必须用细石砼或水泥砂浆处理密实;

(6)填充墙与砼交接部位砂浆必须饱满,填充墙应严格皮数控制,梁底采用45˚斜砌,两端和中间部位宜采用预制砼构造砌块。

1.2.4、室内顶棚宜采用免粉刷工艺。当采用顶棚砂浆抹灰前,首先应检查室内标高是否符合《室内空间》有关要求,如超差应对基层进行处理。室内顶棚验收时应检查抹灰层与基层的粘结质量,先观察检查,当发现顶棚抹灰有起鼓、裂缝时,再采用小锤轻击检查。

2、门窗安装 2.1、技术要求:

2.1.1、建筑外门窗及部品制作安装应符合建筑门窗节能工作相关要求。建筑外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能及保温性能应经检测机构抽检合格。

2.1.2、建筑外门窗的安装必须牢固。使用空心砖和轻质砌块等作为砌体材料时,门窗膀固定位臵应采用实心砼砌块或实心砖进行构造处理。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。外窗膀有保温要求的应采取构造处理,确保窗框固定牢固。

2.1.3、门窗应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

2.1.4、建筑外门窗及周边不得有渗漏。

2.1.5、下列情况必须使用安全玻璃:无框玻璃门(且玻璃厚度不小于10mm);
有框玻璃门玻璃面积大于0.5m2;
单块玻璃大于1.5m2;
沿街单块玻璃大于1.0m2;7层及7层以上建筑物外开窗;
玻璃底边离最终装饰面小于500mm的落地窗。

安全玻璃必须有3c安全标识。

2.1.6、门窗应按图集要求设臵密封条。其中门窗的橡胶密封条应在转角处断开,并用密封胶在转角处固定。

2.1.7、有排水孔的门窗,排水孔应畅通,位臵数量应满足排水要求。窗台流水坡度、滴水线、鹰嘴设臵位臵合理到位。

2.2、施工及验收注意事项

2.2.1、施工总承包及监理单位必须参与对门窗专业分包单位制作及安装 的质量管理。

2.2.2、门窗施工必须坚持样板领路。在样板中重点注意单(双)玻、安全玻璃、固定方法、企口后塞安装法中与土建的配合等问题。

2.2.3、对照图纸检查,不得将双层玻璃随意改为单层玻璃,不得将安全玻璃改为非安全玻璃。

2.2.4、加强对外门窗及周边渗漏的检查处理,详见防水部分有关要求。3、栏 杆 3.1、技术要求:

3.1.1、外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。注:(1)窗外有阳台或平台时可不受此限制。

(2)窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。

3.1.2、栏杆必须采用防止少年儿童攀爬的构造;
对于采用水平杆件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)。

3.1.3、六层及六层以下住宅的阳台、外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高不应低于 1.05m,七层及七层以上其净高不应低于 1.10m。

栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应丛可踏部位顶面起计算(如下图)。

栏杆高度计算示意图

3.1.4、防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于 0.11m,正偏差应不大于3mm。

3.1.5、护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。

安全玻璃必须有3c安全标识。3.2、施工及验收注意事项

3.2.1、认真审查图纸,必须按规范要求设臵护栏,不得遗漏;

3.2.2、施工总承包及监理单位必须参与对栏杆专业分包单位制作及安装栏杆的质量管理。

3.2.3、栏杆施工必须坚持样板领路。在样板中重点注意栏杆的形式(是 否横向设臵杆件)、杆件间距、栏杆高度、栏板玻璃(是否为安全玻璃、是否应为钢化夹层玻璃)等。

3.2.4、对每一户住宅户内及公共部分分别按附表1及附表2进行全数检查验收。

4、防 水 4.1、技术要求

4.1.1、坡屋面在雨后目测观察检查,不应渗漏;
坡屋面的檐沟及平屋面分别蓄水24h后应无渗漏,蓄水深度不低于20mm。

4.1.2、有防水要求的卫生间等地面经蓄水试验后无渗漏,蓄水深度不低于20mm,蓄水时间不少于24h。

4.1.3、外墙(含与住户相关联的地下室、车库的外墙)应经不少于1h持续淋水试验或雨后观察无渗漏。

4.1.4、外窗及周围应经不少于1h持续淋水试验或雨后观察无渗漏。4.2、施工及验收注意事项

4.2.1、所有防水材料必须经抽检合格后方可用于施工。

4.2.2、地下室防水施工中,必须对找平层、墙体基层进行清扫,表面应洁净;
对找平层阴阳角、墙体施工缝、底板后浇带等部位应进行细部附加层防水处理,经监理工程师验收后,方可进行大面防水层施工。回填前应对外防水层做防护处理,回填时应按规定分层夯实。

4.2.3、屋面防水施工中,必须先将檐沟、女儿墙、出屋面通气孔等细部的防水附加层施工完毕,经监理工程师验收并做好检查记录(须留存相关照 片备查)后,方可进行大面防水层施工。

4.2.4、有防水要求的卫生间等地面的防水施工,铺设防水隔离层时,在管道穿过楼板面四周,防水材料应向上铺涂,并超过套管的上口;
在靠近墙面处,应高出面层200-300mm或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水隔离层。

4.2.5、外墙必须做好脚手架孔、支模孔的封堵。砖砌体脚手架孔的嵌堵应按设计要求进行施工,设计无要求时应用细石混凝土分层捣实,或铺灰砌砖,用1:3干硬性水泥砂浆将砖其余三面分层嵌严。混凝土墙体螺栓孔眼应使用发泡材料进行封堵。

4.2.6、多层住宅外窗安装必须按有关规定采用企口后塞安装法。4.2.7、蓄水或淋水试验必须形成记录(须留存相关照片备查)。4.2.8、外墙及外窗淋水试验按以下方法进行:

(1)宜选择镀锌钢管或ppr管等具有较好刚度的材料制作引水和淋水管件,引水管从屋面或外窗引出,并做好有效固定,保证淋水管不变形(每2米设臵不少于1个引水管或固定管);

(2)淋水管管径宜为15-20mm,距窗(墙)表面距离宜为100-150mm,喷水孔可用手枪钻等工具加工,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向与水平方向角度宜为30o左右,孔径4-5mm,孔间距100-150mm,用于外墙淋水试验水量可为自来水正常水压下最大量;
用于外窗淋水试验应采用增压取水,确保在外窗(淋水管两端长度应比窗洞口外伸不小于100mm)表面形成水幕(下图);

9(3)淋水1小时后拆除至下一个淋水层,并记录该淋水带范围内外窗(墙)及周边的渗漏情况,淋水范围应覆盖所有外墙及外窗。

外窗(墙)淋水示意图

5、室内空间、构件尺寸

5.1技术要求(一)室内净高

1、同一房间室内净高最大负偏差不得大于20mm;
同一房间室内净高测量最小值与最大值之差不得超过20mm。

2、混凝土现浇结构标高(每层)的允许偏差为〒10mm;砖砌体标高(每层)允许偏差为〒15mm。

3、地面找平层标高的允许偏差为〒8mm,表面平整度允许偏差为5mm;10 水泥混凝土或水泥砂浆地面面层的表面平整度的允许偏差为5mm。

4、天棚一般抹灰的表面平整度的允许偏差为 4mm。(二)室内净开间、进深

1、同一房间室内净开间、进深测量最小值与最大值之差均不得超过20mm;

2、混凝土剪力墙轴线的允许偏差为5mm,截面尺寸的允许偏差为+8mm、-5mm;砌体轴线的允许偏差为10mm。

3、墙面一般抹灰的表面平整度的允许偏差为 4mm。(三)构件尺寸

室内梁、窗台等构件尺寸控制应准确,不得有明显大小头现象。5.2施工及验收注意事项

1、在主体施工阶段必须加强对于房间室内净高、净开间及进深、构件尺寸的质量控制。通过加强模板标高检查控制及现浇板厚度的检查控制,确保主体结构楼层标高控制准确;
通过对墙体轴线、截面尺寸的检查控制,确保主体结构开间、进深、构件尺寸控制准确。

2、装饰施工前,应严格对每一房间结构净高、开间、进深、构件等进行测量。对误差较大的应进行处理,对确无法处理的应做好记录,以备在装饰施工中消除缺陷。

3、装饰施工阶段,对结构净高等误差较大的房间应在地面、墙面施工中通过适当技术措施进行有效处理,消除缺陷。

4、室内地面、天棚、墙面施工结束后应按照附表3要求用激光测距仪辅以钢卷尺对每一房间进行全数检查,并形成记录,同时对房间内所有构件进 行目测或尺量检查。

空间尺寸测量宜按下列程序进行:

(1)在分户验收记录所附的套型图上标明房间编号。

(2)净高每个房间测量不少于5处,净开间、进深尺寸每个房间各测量不少于2处,测量部位宜在距墙角(纵横墙交界处)500mm处及房间几何中心处(详见下图)。特殊形状的自然间可单独制定测 量方法。测量部位及数据应在房间内相应位臵标识清楚。

室内净空尺寸测量示意图

6、外墙保温

6.1、技术要求

1、外墙保温必须有明确的设计做法,并经过图纸审查。

2、保温材料、厚度等变化必须出具正式设计变更,并履行审图手续。

3、外墙保温材料品种、厚度、粘结方法、节点细部处理必须符合图纸及标准图集的要求。

6.2、施工及验收注意事项

1、施工总承包及监理单位必须参与对外墙保温专业分包单位施工质量管理。

2、施工总承包及监理单位必须对保温专项施工方案进行审查。

3、外墙保温施工必须坚持样板领路,现场应单独设臵样板墙,样板墙应显露出构造做法,有关单位必须对样板墙进行验收并形成记录。

4、外墙保温材料必须按要求进行材料检验。

5、外墙保温的粘接方法必须与图纸一致,并做好隐蔽。

6、监理及总承包单位对外墙保温施工质量每一楼层至少抽查一次,每次抽查不少于四个点并做记录(留存照片备查)。

7、水暖安装

7.1、技术要求

1、管道支、吊架埋设和固定应牢固,位臵、间距应符合规范要求。

2、管道安装应顺直,水平度、垂直度、坡度符合规范要求。

3、卫生洁具安装牢固,给排水管道接口严密,配件启闭灵活。

4、塑料排水管道必须按设计要求设臵伸缩节、检查口或清扫口,位臵应正确。

5、高层建筑中明设排水塑料管(管径大于或等于110mm)应按要求设臵阻火圈或防火套管。

6、卫生间地漏水封深度应大于50mm。精装修住宅地漏应低于地面0-5mm。

7、各种暗埋管道应在饰面做醒目标志。

8、散热器应安装牢固、端正,防腐及面漆附着良好,色泽均匀。

9、分、集水器安装牢固、端正,管道出地面处应附加保护套管。

10、分户验收时给水、采暖管道应保持工作压力,不渗不漏。

11、各种阀门、水表及配件性能应符合要求,安装位臵应便于检修、维护和观察。

12、采暖系统应在每户入户处安装热计量表,散热器上应安装热分配表。

13、地面辐射采暖系统应在分、集水器每个房间回路上安装远传温控阀,散热器采暖应在支管上安装温控阀。

14、管道保温层应厚度均匀、接缝严密,管道及支架应防腐良好。7.2、施工及验收注意事项

1、手动检查给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具等支架安装是否牢固,尺量检查给水、排水、采暖管道支架间距是否符合规范要求。

2、用线坠、卷尺、水平管、水平尺检查管道是否顺直,水平度、垂直度、坡度符合规范要求,检查排水横管顺水坡度是否符合要求。

3、尺量检查地漏水封深度不小于50mm。

4、给水、采暖、消防系统通水,保持在工作压力,检查管道、散热器、卫生器具等的接口有无渗漏,然后通过卫生器具放水,检查排水管道的接口有无渗漏。

5、检查管井内各种阀门、水表、热计量表安装质量是否符合规范要求,检查室内散热器、温控阀、热分配表安装质量是否符合规范要求。

6、检查管道防腐、保温质量情况。

8、电气工程 8.1、技术要求

(一)分户配电箱安装

1、配电系统的器件极数、参数及性能与设计图纸一致。

2、除壁挂空调插座外其它插座回路应设臵漏电保护装臵,动作电流不大于30ma,动作时间不大于0.1s。

3、回路功能标识齐全、准确。

4、导线分色符合要求,配线整齐、无绞接,导线不伤芯、不断股,端子接线不多于2根。pe干线直接与pe排连接,零线和pe线经汇流排配出。

5、导线连接紧密。

(二)开关、插座安装

1、开关为同一系列,通断位臵一致,安装位臵距门框边宜15~20cm。

2、安装高度在1.8m以下的电源插座应采用安全型插座;
卫生间、非封闭阳台应采用防溅型开关、插座;
洗衣机.电热水器、空调电源插座应带开关。

3、无设计要求的插座高度应距地面30cm,成排插座安装高度允许偏差〒0.5mm;
单相三孔插座左零线、右相线、上接地;
pe线不得串接。

4、面板安装应紧贴墙面,面板四周无缝隙。

(三)导线敷设

1、导线线径应符合设计要求。

2、导线敷设不得出现死线。

3、单股导线连接采用标准绕接、搪锡并包缠防水和绝缘两层胶带;
或用 质量合格的压线帽顺直插入,填塞饱满、压接牢固。

(四)等电位联结

1、设洗浴设备的卫生间应作等电位联结,应使用标准带铜端子排的等电位箱(具体做法见图集)。

2、卫生间等电位应与卫生间楼板钢筋(结构施工时应与等电位干线连成一体)、卫生间内插座pe线、金属散热器(无论是否金属立管)以及其它较大金属物体连接。

(五)灯具安装

1、灯具接线相线和零线要接线正确,并且压线要可靠;

2、灯具安装高度低于2.4m时,金属灯具外壳要做好接地,初装修工程应预留地线。

8.2、施工及验收注意事项

1、电气配管预留预埋阶段应严格做好隐蔽验收工作。后安箱盒情况,箱盒周边堵洞之前必须报监理验收。

2、配管、电线电缆及配电箱等重要材料要严格进场检验制度。要对照规范和设计图纸检查是否符合要求,并按规范做好现场简易检测工作

3、电气调试和测试工作,监理单位应做好旁站监理。

9、智能建筑 9.1、技术要求

(一)多媒体箱安装

1、多媒体箱内语音、数据、有线电视等管线设臵合理,接口齐全。

2、弱电线缆型号符合设计要求,布线合理,每个数据终端有单独线缆支持。

(二)信息插座面板安装

1、主卧室、起居室应按设计要求设臵通信、有线电视终端。

2、线缆与信息插座面板连接可靠,与墙面贴合严密。

(三)楼宇访客对讲系统安装

l、住宅内应设臵楼宇访客对讲和门锁控制装臵,按系统要求预留管线。

2、对讲门应开启灵活。

3、语音、视频信号应清晰。9.2、施工及验收注意事项

1、智能化工程应按规定进行招投标,选择具有相应资质的施工单位。

2、建设、监理和施工总承包单位要加强对智能化专业分包单位的管理,强化工程实体质量和技术资料管理。

3、应按照图纸和规范要求完善施工内容,不得遗漏。

4、智能化系统的调试和测试工作,建设或监理单位应做好旁站监理。

5、智能化系统检测应委托具有法定资质的检测机构实施。

10、其 它 10.1、技术要求

1、排油烟道、通气道必须按规定采用变压式通道。

2、上人屋面通气孔高度应超过1.8m。

3、外墙必须按要求预留空调孔,位臵必须与电器插座协调,统一、美观。

4、屋面金属栏杆应与避雷带连接,不锈钢等金属栏杆如作为避雷带的组成部分,必须经设计单位认可。

10.2、施工及验收注意事项

1、做好图纸审查,对图纸中明显考虑不周到的问题应及时提出,进行修改。

2、空调开孔应避免破坏外墙保温。

11、公共部分 11.1、技术要求

(一)外墙

1、外墙不得出现渗漏。

2、外墙窗角及大面均不得出现裂纹。

(二)楼(电)梯间

1、楼梯梯段净宽不应小于 1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。

注:楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。

2、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.2m。

3、楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻两步高度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不应大于10mm;
旋转楼梯梯段的每踏步两端 宽度的允许偏差为5mm。楼梯踏步的齿角应整齐,防滑条应顺直。

4、扶手高度不应小于 0.90m。

楼梯水平段栏杆长度大于 0.50m 时,其扶手高度不应小于 1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于 0.11m。

楼梯井净宽大于 0.11m 时,必须采取防止儿童攀滑的措施。

5、侯梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,且不得小于1.5m。

(三)走廊和通道

1、走廊和公共部位通道的净宽不应小于 1.20m。

2、走廊和公共部位通道局部净高不应低于 2.10m。

(四)地下室(参照户内部分)11.2、施工及验收注意事项

1、外墙淋水试验结合对外窗的淋水试验一并进行。

2、主体施工中应注意考虑楼梯梯段及休息平台净宽问题(注意设计是否满足要求)、踏步高度超差问题(尤其应考虑装修厚度,注意控制第一步及最后一步的高度)。

3、对于梯段及休息平台净宽的控制,还应注意结合楼梯扶手安装位臵来进行。

4、顶层休息平台扶手高度应大于1.05m。

5、应注意审查图纸中公用走道宽度及净高是否能满足要求。

推荐访问:合集 验收 分户 最新住宅工程分户验收方案(合集) 最新住宅工程分户验收方案(5篇) 住宅工程分户验收的内容有哪些