设计委托书范本(完整文档)

  一 、设计内容:

  本次设计内容为生物安全实验室工程,建筑面积约为250m2,包括一间 ABSL实验室以及两间BSL实验室,根据规范要求设置配套房间,具体布局见工艺平面图。

  根据建设方提供的工艺平面图,委托设计方作净化空调、电气及自控方面的设计。

  二 、空调专业:

  (一)室外主要气象参数:

  夏季空调日平均温度 25.5℃

  夏季空调计算干球温度28.4℃ 夏季空调计算湿球温度25.0℃ 冬季空调计算干球温度-14℃ 冬季采暖计算干球温度-11℃ 最热月月平均计算相对湿度 83% 冬季空调计算相对湿度 58% 夏季平均风速4.3m/s 冬季平均风速5.8m/s 夏季大气压力 994.7hPa 冬季大气压力 1013.8hPa

  (二)室内设计参数:

  1 、ABSL-3实验室:温度18-25℃,相对湿度:30%-60%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-40Pa。

  2、 BSL-3实验室:温度18-25℃,相对湿度:30%-60%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-30Pa。

  3、主实验室的缓冲室:温度18-27℃,相对湿度:30%-70%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。

  4、准备间:温度18-27℃,相对湿度:30%-70%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。

  5 、半污染区对清洁区的缓冲:温度18-26℃,最小换气次数10次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。

  6 、二更:温度18-26℃,最小换气次数10次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。

  7、 一更:温度18-26℃,最小换气次数10次/h,与非洁净区保持一定正压。

  (三)冷热源形式:

  1、冬季热源为采暖热水,供回水温度:。

  2、夏季冷源和过渡季节冷热源由放置于室外的风冷冷热水机组提供。

  3、建设方不提供蒸汽源,冬季加湿采用电极加湿。

  (四)方案说明:

  1、系统划分:

  整个实验室共用的一个全新风系统,送风系统经过粗、中、高三级空气过滤。排风必须经过高效过滤器过滤后排放,排风机组一用一备。

  主实验室设置气密阀以便消毒。

  2、室内气流组织:

  实验室内个区域之间的气流方向应保证由清洁区流向污染区,由半污染区流向污染区。

  实验室内各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动,即将生物安全柜、隔离器、离心机等设备放置于排风夹墙一侧,最大限度减少室内回流与涡流。

  各净化空调系统采用高效过滤器均布顶送,排风采取下侧排风的气流组织方式,高效排风口应设在室内被污染风险最高的区域。

  3、空气过滤处理流程:

  新风 → 尼龙滤网 → 粗效过滤器 → 中效过滤器 → 高效过滤器 → 洁净区 → 高效过滤器 → 室外

  4、表冷和加热段共用一个盘管,介质为水。

  5、夏季再热采用电加热,分档控制。

  (五)动物饮用水采用专用的饮用水水瓶或容器通过高压灭菌器出入实验室。

(六)CO2培养箱用CO2钢瓶置于机房,通过气体管道连接至CO2培养箱。

  三、电气自控专业:

  (一)电气部分

  1、电力负荷等级为一级。其中生物安全柜等工艺设备、部分空调用电设备和自动控制系统的电力负荷属一级负荷中的特别重要的负荷。双路电源引自配电室不同的回路电源,并设置双路互投装置保证供电可靠性。

  2、洁净区内照明灯具应选择专用无尘洁净灯具,嵌入式安装。

  3、每间实验室根据工艺要求设置插座,安全柜等特别重要负荷应在配电柜中单独设置开关。

  4、高压锅用电电量需考虑充足。

  5、参考原建筑的防雷接地系统,在淋浴间设置局部等电位,金属墙板与建筑主筋连接做接地保护。

  6、室内照明根据规范要求为300-500LX。

  (二)消防部分

  1、消防系统考虑报警及灭火器系统,不设喷淋系统。报警强切应考虑本实验室的特殊性,应将环境系统作为一类负荷考虑。即消防报警不切断风机电源。

  2、消防报警设置烟感、温感传感器和报警控制器,接入楼内原报警系统。

  (三) 闭路监视系统

  1、在3间主实验室、准备间和洗涤消毒间内设置彩色云台变焦摄像机,主入口设置定焦彩色摄像机。

  2、闭路监视系统应考虑配置先进的数字摄像系统。

  3、闭路监视室应考虑参观和教学

  (四)门禁连锁系统

  1、 在缓冲间设置双门互锁装置,在主入口设置刷卡门禁,刷卡系统要求能记录出入人员资料,并能设置出入级别。

  2、互锁门在紧急情况下能打开,以便人员撤离。

  (五)空调系统自动化系统

  1、 设置计算机监控系统,应选用先进的DDC控制,尤其要考虑自控系统的可靠性。

  2、自控系统应设置电能消耗监视,以便管理人员掌握能源消耗。

  3、实验室内均应设置温湿度、压力监视。

  4、在有压力要求的房间如缓冲等初设置压力监视。

  5、应设置压力超限报警,如报警工作人员能尽快撤离。

  6、应对过滤器状态进行监视报警,如堵塞提示工作人员更换。

  7、应对冷热源系统进行控制和监视。

  8、空调自控系统应考虑节能,建议选用变频空调系统。

  (六)电话和网络系统

  1、各主要实验室和准备间内设置内线电话和外线电话各一部,外线电话选用具

  有传真功能电话机,洁净区内其它房间根据需要设置内线电话。

  2、计算机网络接口在工作台周围布置,1个工作台设置2~3个。

  3、中控室内应设置外线电话。

  四、附表:

  实验仪器及规格参数清单(经建设方、设计方和供货厂家三方确认)。